solo5 написа:Точно като твоето "неправилно" еКартинката по горе е за премостването на работната нула и защитния проводник в контакта при двупроводна инсталация!![]()
Какъв е проблема да е сложен мост в щепсела?![]()
Щепселът не може да бъде включен в друго положение.
l:
Мост в щепсела не може да има ,защото от щепсела вече излиза трижилен кабел - фаза,нула,защитен проводник...
Погледни щифта на щепсела за защитното зануляване.Освен,че е по дебел от другите два щифта, той е и по дълъг/стърчи повече от другите/
Целта е при включването в контакта щепселът най напред да направи контакт със защитната нула.Този принцип е изпълнен и при шуко контактите и всички контактни съединения,където има трети защитен проводник.
Това е направено ако уреда/печката/,който го влючваш да не е офазен предварително от друг уред или по други причини и на корпуса му да има фаза.
Ако премостването си го направил в щепсела, включвайки го в контакта ти защитния щифт го включваш в нищото/в гнездо,което не е свързано с нулата/