В конкретния случей ако някой реши да си прави такава система и за целта да използва горивна камера ГЕРКАНД-ГК 13 с шест отвора за монтиране на въздуховоди и монтиран вентилатор който се намира на дъното на камерата трябва да знае че:
-Вентилатора " Техногама " модел 2V 850 е слаб и не може да захрани с нужният обем топъл въздух шесте въздуховода.
Резултата е че от тях не излиза топъл въздух и помещенията остават студени !!!
-Правилен избор на решетки (таванни) трябва да са такива които или завихрят въздуха или такива които го насочват надолу.
Аз сгреших и си купих такива които го разпределят настрани под остър ъгъл и той оставаше високо.
-Ако вентилатора се подмени с по-мощен трябва да се знае (поне при мен се получи ) че там и нивото на шум е по-голямо !!!
Аз го подмених с такъм на СВМ 180/180 150W той е и по-голям като размери.
Като цяло тази конфигурация на Герканд с този вентилатор и тази горивна камера със шесте въздуховода не е добра.Има и такава с четири извода за въздуховоди там този вентилатор може би ще работи по-добре (ако го монтират същия) но в конкретния случей е голямо приключение.
Особенно за хора като мен които за сефте се хващат да си правят такава инсталация сами !!!
-Вентилатора " Техногама " модел 2V 850 е слаб и не може да захрани с нужният обем топъл въздух шесте въздуховода.
Резултата е че от тях не излиза топъл въздух и помещенията остават студени !!!
-Правилен избор на решетки (таванни) трябва да са такива които или завихрят въздуха или такива които го насочват надолу.
Аз сгреших и си купих такива които го разпределят настрани под остър ъгъл и той оставаше високо.
-Ако вентилатора се подмени с по-мощен трябва да се знае (поне при мен се получи ) че там и нивото на шум е по-голямо !!!
Аз го подмених с такъм на СВМ 180/180 150W той е и по-голям като размери.
Като цяло тази конфигурация на Герканд с този вентилатор и тази горивна камера със шесте въздуховода не е добра.Има и такава с четири извода за въздуховоди там този вентилатор може би ще работи по-добре (ако го монтират същия) но в конкретния случей е голямо приключение.
Особенно за хора като мен които за сефте се хващат да си правят такава инсталация сами !!!