Здравейте, мнаго се радвам че има такъв хубав форум от който човек научава доста неща. Та питането ме и следното, мога ли да сложа Дефектнотоковата защита (ДТЗ) в апартамента, и как трябва да я вържа. Защото имам проточен бойлер 8kw. пуснал съм три кабела два от който са 6кв. и третия 4кв. като единия е вързан на обозначението на фаза на боилера съответно и на бушона, другия е на нула а третия на обозначението на заземяване на боилера, само че и двата отиват на една шина на таблото. Благодаря ви !!
Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
pepiko
- напреднал
5 мнения в "проточен бойлер"
romanpm
- майстор
- Мнения: 1211
Можеш да си монтираш ако до другите консуматори имаш също три кабела защото точно от шината се разделят на нула и земя , не те съветвам от моя гледна точка да си я слагаш защото сработва на примерно над 30 милиампера утечка което е нищожно и ще имаш проблеми с лоша и остаряваща изолация по консуматорите
достатъчни са добре оразмерените предпазителители 
Ники274
- специалист
- Мнения: 587
По принцип изискването вече е и трите кабела да са с еднакви сечения.
Но в твоя случай 4кв. ще е заземяване.Може да се сложи ДТЗ и е хубаво да е комбинирана ДТЗ с АП(автоматичен предпазител).В случая ДТЗ с АП е 40А за проточения бойлер.
За да я вържеш както трябва защитата трябва още при закупуването да питаш дали има значение за този модел от къде ще влиза захранването и къде се свързва коснуматора.При по хубавите ДТЗ няма значение.
Самото вързване е двата проводника 6кв. от бойлера да ги свържеш към ДТЗ.Там е означено къде е нулата,съответно фазата.Третия ,който е 4кв го свързваш към заземителната шина в таблото,ако нямаш такава,тогава към нулевата.Захранването на ДТЗ идва от гребена след главния АП за фазата и от нулевата шина за нулата.
Това е цялата философия,нищо работа ; )
Пп тествай си периодично през месец-два с тест бутона ДТЗ-то след като го монтираш.
Но в твоя случай 4кв. ще е заземяване.Може да се сложи ДТЗ и е хубаво да е комбинирана ДТЗ с АП(автоматичен предпазител).В случая ДТЗ с АП е 40А за проточения бойлер.
За да я вържеш както трябва защитата трябва още при закупуването да питаш дали има значение за този модел от къде ще влиза захранването и къде се свързва коснуматора.При по хубавите ДТЗ няма значение.
Самото вързване е двата проводника 6кв. от бойлера да ги свържеш към ДТЗ.Там е означено къде е нулата,съответно фазата.Третия ,който е 4кв го свързваш към заземителната шина в таблото,ако нямаш такава,тогава към нулевата.Захранването на ДТЗ идва от гребена след главния АП за фазата и от нулевата шина за нулата.
Това е цялата философия,нищо работа ; )
Пп тествай си периодично през месец-два с тест бутона ДТЗ-то след като го монтираш.
Тема "проточен бойлер" | Включи се в дискусията:
Сподели форума:
Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:
Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook:
Имаш нужда от подходящ професионалист за дома?
- Преустройство, ремонт и реновиране
- ↳ Вашите ремонти
- ↳ Кухня
- ↳ Баня
- ↳ Дневна
- ↳ Спалня
- ↳ Детска
- ↳ Градина
- ↳ Коридор
- ↳ Тераса и балкон
- Направи сам
- ↳ Направи сам
- ↳ Ремонтирай сам
- ↳ Къде е по-евтино?
- ↳ Дърводелство
- ↳ Ел. инструменти
- ↳ Металообработване
- ↳ Конкурс "Направи сам 2012"
- Строителство
- ↳ Всичко за вилата
- ↳ Къщи
- ↳ Саниране
- ↳ Хидроизолация
- ↳ Пасивни и нискоенергийни сгради
- Сухо строителство
- ↳ Окачени тавани
- ↳ Преградни стени и предстенни обшивки
- ↳ Сухи и повдигнати подове
- ↳ Декоративни елементи - колони, трегери, сводове и др.
- ↳ Всичко за гипскартона и гипсфазера
- Въпроси и Отговори
- ↳ Полезни съвети
- ↳ Автомобили
- ↳ Партньори
- ↳ Боядисване и Декориране
- ↳ Вентилация, климатици и термопомпи
- ↳ Водоснабдяване и канализация.
- ↳ Всичко за ремонта
- ↳ Електротехника
- ↳ Отопление
- ↳ Газификация
- ↳ Електроника и Схеми
- ↳ Газобетон
- ↳ От всичко по малко
- ↳ Компютри и периферия
- ↳ Уеб дизайн, PHP, MySQL, JavaScript, HTML..
- ↳ Мобилни устройства, GSM-и
- ↳ Нека се запознаем
- ↳ Recycle Bin
- Статии
- ↳ Практични решения
- ↳ Качване на снимки
- ↳ Какви статии искате?
- ↳ Готварство, туршии и зимнина
- ↳ Отмора и шеги
- ↳ От нищо нещо
- ↳ Не е за вярване
- ↳ Литература
- ↳ Връзки към Интересни сайтове
- Магазин
- ↳ Препоръки и Мнения за он-лайн магазина
- ↳ Крадeни инструменти !!!