Добре е като за начало, и реда на снимките не от значение. Но, ако беше споделил намеренията си преди началото на строежа, може би щеше да избегнеш поне 3 грешки, които виждам от снимките.
1. Независимо от почвата, основите ми се виждат плитки, и тесни. Виждам, че сте бъркали бетона с малка бетонобъркачка. Вероятно е отливано за повече от 1 ден. А аз знам, че бетон не се прекъсва, а се отлива наведнъж.
2. Арматурата не е положена правилно. Предполагам, че за тоя строеж няма проект. Ако има, то тогава си поискай парите от проектанта обратно. Поради тая причина очаквай пукнатини успоредно и близо до стените, ако още не са се появили. Не зная колко добре е трамбовано под плочата/вижда ми се, че е дебела не повече от 10 см/, но очаквай леко провисване в средата на помещенията.
3. Пъпчивата мембрана няма да спре капилярната влага на пода. Тъй като сградата е на наклон, и в планински район, ще има вода, която ще премине под основите. И понеже не си поставил пясъчна възглавница и дебел найлон, очаквай овлажняване на пода. Поради тая причина не слагай подово покритие от дърво или ламинат - бързо ще изгние.
Казвам всичко това не да те критикувам, а да помислиш как да си помогнеш. Все още не е късно. Най-напред помисли за солиден дренаж и отводняване на подпочвените води. Трябва да правиш и много здрава подпорна стена/обезателно се консултирай с конструктор/, за да не се срути брега, и да ти отнесе строежа в дерето.
Успех!
1. Независимо от почвата, основите ми се виждат плитки, и тесни. Виждам, че сте бъркали бетона с малка бетонобъркачка. Вероятно е отливано за повече от 1 ден. А аз знам, че бетон не се прекъсва, а се отлива наведнъж.
2. Арматурата не е положена правилно. Предполагам, че за тоя строеж няма проект. Ако има, то тогава си поискай парите от проектанта обратно. Поради тая причина очаквай пукнатини успоредно и близо до стените, ако още не са се появили. Не зная колко добре е трамбовано под плочата/вижда ми се, че е дебела не повече от 10 см/, но очаквай леко провисване в средата на помещенията.
3. Пъпчивата мембрана няма да спре капилярната влага на пода. Тъй като сградата е на наклон, и в планински район, ще има вода, която ще премине под основите. И понеже не си поставил пясъчна възглавница и дебел найлон, очаквай овлажняване на пода. Поради тая причина не слагай подово покритие от дърво или ламинат - бързо ще изгние.
Казвам всичко това не да те критикувам, а да помислиш как да си помогнеш. Все още не е късно. Най-напред помисли за солиден дренаж и отводняване на подпочвените води. Трябва да правиш и много здрава подпорна стена/обезателно се консултирай с конструктор/, за да не се срути брега, и да ти отнесе строежа в дерето.