Тани написа: Единственото сигурно е , че ще са с противоположни потоци. Ефективността на кръстосаните не ме устройва. Проблем е намирането и не знам какви ще са цените?Да ти кажа честно високата ефективност не е само заради насрещните потоци, по скоро е заради това, че са енталпийни (прехвърят и влага). При този тип топлообменици се дефинират две ефективности по температура и по енталпия и то при определен дебит. Разбира се е добре тази информация да се дава при номинален дебит защото тя не е постоянна. Така може да се сравнят характеристиките на конкурентни фирми иначе си е само рекламна цифричка. Интересо е и да се помисли как става регулирането на влагата при енталпийния рекуператор предполагам, че става като се байпасира свежия въздух да не минава през рекуператора аз поне друг начин не виждам.
bulhomes2 написа:Да, топлообменникът е шестостен. Сечението на каналите и триъгълно като и трите страни на триъгълника се обтичат от изхвърляния въздух.Bulgaria Therm написа:Цената на топлообменника на Prometeo HR 400 с ефективност над 85% е 746 лв. без ДДС. За Майстори - 644 лв. без ДДС.Имам чувството, че Ви попитах, но не видях отговор. Ако не се лъжа топлообменника му е шестостен с полиетиленови прегради, в който се разминават потоците. В идеалния случай това би довело до уеднаквяване на температурите. Предполагам, че тези 85% ефективност са процентите на практика до стоте процента в идеалния случай. Тоест при 0С вън и 20С вътре в идеалния случай би било 10С на изходящия и входящия. На практика навярно се получава 12С на изходящия и 8С на входящия (не съм ги интерполирал точно, а на око). Това ли е в действителност или твърдите, че този рекуператор ще докара 17С на входящия и 3С на изходящия въздух?
През цялото време говоря за пасивна рекуперация. Ако гарантирате, че прави това ме имате за клиент.
Могат да се дадат много дефиниции на енергийната ефективност или ефективност на термичен обмен (η) на рекуператор на топлина.
Обикновено се разбират като отношението между реалната разлика (ΔТ (реална)) и теоретичната разлика
(ΔТ (теоретична)) на температурите на въздуха на входа и на изхода (предполагаме, че двата дебита са еднакви).
η = ΔТ (реална) / ΔТ (теоретична) = Твкарван въздух – Твъншен въздух/Твътрешен въздух – Твъншен въздух
За да разберем важността на ефективността на рекуператора ще дам няколко практически примери.
Температура на външния въздух: - 5°С;
Температура на вътрешния въздух в къщата: + 20°С
Трябва да определим температурата на вкарвания въздух в къщата.
ΔТ (теоретична) = 20 – (-5) = 25°С
ΔТ (реална) = η х (ΔТ (теоретична)) = η х 25, т.е.
Твкарван въздух = η х 25 – Твъншен въздух
Рекуператор, който има ефективност η = 50% ще определи температура на вкарвания въздух в помещението равен на:
Твкарван въздух = 0,5 х 25 + (-5) = 7,5°С ► т.е. вкарва се студен въздух.
Ако рекуператорът е с ефективност η = 80% ще бъде:
Твкарван въздух = 0,8 х 25 + (-5) = 15°С
И накрая, ако рекуператорът е с ефективност η = 90% ще имаме:
Твкарван въздух = 0,9 х 25 + (-5) = 17,5°С