Не сме се съмнявали
. А как разбра, че циркулацията през горния е по-голяма - по скоростта на загряване ли? За някой от тях търсил ли си приоритет?
Най - вълнуващия въпрос зимно време.
LazarGanev
- "Велик майстор"
159 мнения в "Свързване на два бойлера към едно колекторно поле"
filmatoplo
- майстор
- Мнения: 17842
По време на пълненето на инсталацията крановете на серпентините на двата бойлера бяха отворени нацяло, след като стартира помпата и загряването започна -пипам входа на горния бойлер (опари ме ), нали ми е по близо горе на тавана там е и помпата .Слизам долу до партера който е 10 метра по надолу от тавана , и пипам входа на серпентината
студен , колегата притвори много малко долния кран на серпентината на горния бойлер и веднага и долния започна да грее .
Тръбите са мед фи-22 , общо 70 метра тръби отидоха.
И поляхме системата да е безпроблемна.
tyrnokop
- специалист
- Мнения: 267
Eто този вариант на свързване на бойлерите стана факт. И двата бойлера са Варненски 80 литрови. Единият е от времената, когато заводът се казваше Елпром Варна, другият Елдом Инвест. Последният е с лепенка "5 години пълна гаранция", която е гротескно разкривена и с ръжденикаво кафяв цвят. Всъщност целия бойлер е с немалки ръждиви петна. Скоро ще направи 2 години откакто е купен.
Сега на темата.
Остава да свържа панела. Когато правя проходните отвори през покрива трябва ли отворите да се обработят по специален начин? Може ли да опишете?
1. Силикон
2. PU
3. Хидроизолационна подложка
4. Теракол
5. Нещо друго
Bramac предлагат керемиди, които имат вентилационен отвор с мрежичка, през която мога да изкарам тръбите без пробиване.
За съжаление шлиците не съвпадат с тези на околните керемиди.

filmatoplo
- майстор
- Мнения: 17842
Ако тръбите са гъвкави спокойно ще минат през тази керемида
Аз си мисля че класика в жанра е -да се черпи само от бойлер номер-1. 
tyrnokop
- специалист
- Мнения: 267
Макар и с голямо закъснение - съществуват няколко фирми, които предлагат крепежни планки за безпробивен монтаж на слънчеви панели към керемиден покрив. Планката е от първата фирма.
http://www.muepro.com/
http://www.hilti.com/
http://www.wasi.de/



http://www.muepro.com/
http://www.hilti.com/
http://www.wasi.de/
filmatoplo
- майстор
- Мнения: 17842
Аз тези зет шини си ги правя сам
.
tyrnokop
- специалист
- Мнения: 267
Макар и след голямо закъснение системата е изпълнена по схемата, показана по-долу.

dva-bojlera.jpg (48.17 KиБ) Видяна 4363 пъти
Двата бойлера са на различни етажи, но с един и същи обем - 80 литра. И двете помпи са Grundfos 25/4. Панелът е един брой - производство направи сам. Монтиран е на покрива. Денивелацията панел - бойлер 1 е 2.20 м, денивелацията панел - бойлер 2 е 4.80 м. Всеки бойлер си има отделен ДТ. Двата датчика към панела са натъпкани в една и съща термосонда. Към бойлер 1 на първия етаж допълнително е закачена система с котле за отопление зимно време. Превключването между двете системи на бойлер 1 става с ръчни кранчета. Използваната тръба е мека мед ф12. Системата е надута на 2.6 бара. Разширителният съд е 8 литра.
В някой от предните постове за подкаране на системата с една помпа се споменаваше за зонов вентил. Моля знаещите да споделят какво точно е това и как се управлява.
Благодаря на всички.
Прикачен файл:
dva-bojlera.jpg (48.17 KиБ) Видяна 4363 пъти
В някой от предните постове за подкаране на системата с една помпа се споменаваше за зонов вентил. Моля знаещите да споделят какво точно е това и как се управлява.
Благодаря на всички.
LazarGanev
- "Велик майстор"
- Мнения: 14974
С този зонов вентил няма да излезе по-евтино отколкото в 2 помпи, дори напротив. Ето ти една схема с трипътен вентил (то е същото), който превключва между единия и другия бойлер. Но този вентил иска и задвижка, иска и управление - в случая е с компоненти на Бош, но може да се мислят и други;
nikisv
- специалист
- Мнения: 174
Най тънко щеше да минеш с това http://www.intiel.com/dt-3-3_bg.htm без зонов вентили а само с 2 помпи.
tyrnokop
- специалист
- Мнения: 267
tyrnokop написа:Не казах че тази предишна реализация има един голям недостатък:
Eто този вариант на свързване на бойлерите стана факт. И двата бойлера са Варненски 80 литрови. Единият е от времената, когато заводът се казваше Елпром Варна, другият Елдом Инвест.
Топлообменът става между Панел и Бойлер 2. Водата в бойлер 2 става много гореща. Водата в бойлер 1 си е хладна към студена.
Когато на долния етаж някой пусне кранчето на топлата вода. Горещата вода от Бойлер 2 започва да се спуска към Бойлер 1 и да заема все по-горни и по-горни пластове от обема му. През това време от чучура ще тече студена, после хладка, после топла и ако консумацията е достатъчно продължителна водата от Бойлер 2 ще се омеси с тази от Бойлер 1 и накрая може да текне и гореща.
nikisv написа: Най тънко щеше да минеш с това http://www.intiel.com/dt-3-3_bg.htm без зонов вентили а само с 2 помпи.Мислих за този вариант, но реших че с две електроники ще имам пълна независимост на двете системи една от друга. Ако пък единия ДТ се повреди ще спре една система, но другата ще продължи работа.
Естествено не на последно място е цената: двата термостата ми излязоха 120 лева общо. Сподели колко е цената на dt-3-3.
Тема "Свързване на два бойлера към едно колекторно поле" | Включи се в дискусията:
Сподели форума:
Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:
Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook:
Имаш нужда от подходящ професионалист за дома?
- Преустройство, ремонт и реновиране
- ↳ Вашите ремонти
- ↳ Кухня
- ↳ Баня
- ↳ Дневна
- ↳ Спалня
- ↳ Детска
- ↳ Градина
- ↳ Коридор
- ↳ Тераса и балкон
- Направи сам
- ↳ Направи сам
- ↳ Ремонтирай сам
- ↳ Къде е по-евтино?
- ↳ Дърводелство
- ↳ Ел. инструменти
- ↳ Металообработване
- ↳ Конкурс "Направи сам 2012"
- Строителство
- ↳ Всичко за вилата
- ↳ Къщи
- ↳ Саниране
- ↳ Хидроизолация
- ↳ Пасивни и нискоенергийни сгради
- Сухо строителство
- ↳ Окачени тавани
- ↳ Преградни стени и предстенни обшивки
- ↳ Сухи и повдигнати подове
- ↳ Декоративни елементи - колони, трегери, сводове и др.
- ↳ Всичко за гипскартона и гипсфазера
- Въпроси и Отговори
- ↳ Полезни съвети
- ↳ Автомобили
- ↳ Партньори
- ↳ Боядисване и Декориране
- ↳ Вентилация, климатици и термопомпи
- ↳ Водоснабдяване и канализация.
- ↳ Всичко за ремонта
- ↳ Електротехника
- ↳ Отопление
- ↳ Газификация
- ↳ Електроника и Схеми
- ↳ Газобетон
- ↳ От всичко по малко
- ↳ Компютри и периферия
- ↳ Уеб дизайн, PHP, MySQL, JavaScript, HTML..
- ↳ Мобилни устройства, GSM-и
- ↳ Нека се запознаем
- ↳ Recycle Bin
- Статии
- ↳ Практични решения
- ↳ Качване на снимки
- ↳ Какви статии искате?
- ↳ Готварство, туршии и зимнина
- ↳ Отмора и шеги
- ↳ От нищо нещо
- ↳ Не е за вярване
- ↳ Литература
- ↳ Връзки към Интересни сайтове
- Магазин
- ↳ Препоръки и Мнения за он-лайн магазина
- ↳ Крадeни инструменти !!!