sstefanov, импеданса на земното трябва да е в сътветните норми за да изключи /изгори/ предпазителя при наднормен товар. В случая става дума за измерване с високоомен уред, дори не с контролна лампа. Наистина, какво по-надеждно, "подръчно" земно би използвал в подобни, битови условия 
Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
Mapek
- специалист
39 мнения в "Проблем: Ток на нулата"
vvventsi
- специалист
- Мнения: 833
Ако бойлера е занулен и измерва между нула и тръбите няма да му покаже нищо,затова да направи както казах ,взема мултицета хваща едната сонда с ръка а другата бърника във нулата и стъпва на цимент или теракот,нещо което токопроводимо,ако е стъпал на килим, мокет, ламинат ,паркет или балатум няма да покаже вярно!
c5pro
- специалист
- Мнения: 111
Mapek написа:sstefanov, импеданса на земното трябва да е в сътветните норми за да изключи /изгори/ предпазителя при наднормен товар.
Т'ва пък сега какво беше
Какво общо има инпеданса на земното с предпазителя?
Ами ако не е в нормите инпеданса,предпазителя пак няма да изключи.
mihail.konstantinov
- помощник
- Мнения: 11
Направих още експерименти.
Само да кажа, че заглавието е грешно, но не го промених, за да не изглеждат странни първите коментари.
Токът е на заземителните пластини.
Ето какво направих:
Измерих напрежение м/у заз. пластини на разклонителя А(или корпуса на комп.) вкл. в сокет А и мене бос на плочките - около 45V.
Включих без разклонител в друг сокет (Б) на същия токов кръг. Около 0V м/у корпуса на комп. и мене. В компютъра влиза само захранващ кабел и всичко останло е махнато - няма мрежи, няма мишки, няма монитор, нищо. Отделно прекъсвачът на на самото захранване отзад е изключен.
Включих разклонителя А в сокет Б и замерих м/у корпуса на комп. и мене - пак около 0V.
След известно време обаче (може би около 10 мин) пак се появи напрежение около 35V.
Включих с удължител в сокет В, който е най-далече от сокет А, но пак на същия токов кръг. Този път времето, за което се появи напреженето ми се струва, че беше по-голямо.
Сега, когато меря м/у заз. пластини на друг разклонител (Б) включен в сокет А няма напрежение.
Също, измерих за верига раклонителите и сокета за захранване на комп. Няма верига м/у земя и нищо друго.
Имам 4 съвсем различни вида разклонители и винаги когато проверявам с фазомер заземителните пластини - свети. Без разкл. - не свети. Въпреки това, когато меря м/у тях и тръбите на парното да речеме, напрежение няма.

Само да кажа, че заглавието е грешно, но не го промених, за да не изглеждат странни първите коментари.
Токът е на заземителните пластини.
Ето какво направих:
Измерих напрежение м/у заз. пластини на разклонителя А(или корпуса на комп.) вкл. в сокет А и мене бос на плочките - около 45V.
Включих без разклонител в друг сокет (Б) на същия токов кръг. Около 0V м/у корпуса на комп. и мене. В компютъра влиза само захранващ кабел и всичко останло е махнато - няма мрежи, няма мишки, няма монитор, нищо. Отделно прекъсвачът на на самото захранване отзад е изключен.
Включих разклонителя А в сокет Б и замерих м/у корпуса на комп. и мене - пак около 0V.
След известно време обаче (може би около 10 мин) пак се появи напрежение около 35V.
Включих с удължител в сокет В, който е най-далече от сокет А, но пак на същия токов кръг. Този път времето, за което се появи напреженето ми се струва, че беше по-голямо.
Сега, когато меря м/у заз. пластини на друг разклонител (Б) включен в сокет А няма напрежение.
Също, измерих за верига раклонителите и сокета за захранване на комп. Няма верига м/у земя и нищо друго.
Имам 4 съвсем различни вида разклонители и винаги когато проверявам с фазомер заземителните пластини - свети. Без разкл. - не свети. Въпреки това, когато меря м/у тях и тръбите на парното да речеме, напрежение няма.
darken_nz
- специалист
- Мнения: 679
Светенето може да е от друго. Например, ако заземителният проводник липсва, или връзката е лоша (много често този проводник се пренебрегва) ще свети.
Това е дискутирано многократно.
Ти май спомена, че между земята и корпуса няма връзка - значи вече имаме един проблем на лице. Тези разклонителчета ми изглеждат съмнителни - най-вече това сивото с ключа и онази тройка, която също е без кабел. Специално от тройките има доста ментета (отварял съм доста), старите са по-добре, новите са много зле - пластините (на работните проводници) се разхлабват лесно, много са калпави, а заземяването е направо зле. От другите също съм виждал ментета (тези с кабела). А тези от всичко по един лев са направо опасни.
Майка ми преди време беше взела и той искреше даже и от телевизора, отрких проблема, но го разкарах - беше много калпав. Това го казвам, за да се знае и да спестя проблеми на други хора. Трябва да се внимава с всичко.
edit: И още нещо. Не вярвам глим лампа да е виновна. Има разлика между ''светещите'' ключове и тези. Тази е свързана на изхода на ключа, паралелно на консуматора, а не паралелно на ключа и последователно на него (като е изгасено има верига през лампата, а като цъкнем я шунтираме и глимката угасва) - правете разлика. Тези, които виждам са двуполюсни, така че при изключено положение не би трябвало да има напрежение.
Това е дискутирано многократно.
Ти май спомена, че между земята и корпуса няма връзка - значи вече имаме един проблем на лице. Тези разклонителчета ми изглеждат съмнителни - най-вече това сивото с ключа и онази тройка, която също е без кабел. Специално от тройките има доста ментета (отварял съм доста), старите са по-добре, новите са много зле - пластините (на работните проводници) се разхлабват лесно, много са калпави, а заземяването е направо зле. От другите също съм виждал ментета (тези с кабела). А тези от всичко по един лев са направо опасни.
Майка ми преди време беше взела и той искреше даже и от телевизора, отрких проблема, но го разкарах - беше много калпав. Това го казвам, за да се знае и да спестя проблеми на други хора. Трябва да се внимава с всичко.
edit: И още нещо. Не вярвам глим лампа да е виновна. Има разлика между ''светещите'' ключове и тези. Тази е свързана на изхода на ключа, паралелно на консуматора, а не паралелно на ключа и последователно на него (като е изгасено има верига през лампата, а като цъкнем я шунтираме и глимката угасва) - правете разлика. Тези, които виждам са двуполюсни, така че при изключено положение не би трябвало да има напрежение.
mihail.konstantinov
- помощник
- Мнения: 11
darken_nz написа:...Има връзка. Няма връзка м/у земя и нула или м/у земя и активния проводник.
Ти май спомена, че между земята и корпуса няма връзка - значи вече имаме един проблем на лице. ....
Разклонителите, без оня без кабела, всичките са от Mr. Bricolage
Що се отнася до разкл. с лампа - лампата няма отношение. Целият детайл с лампата натиска вътре едни пластини, които свързват там каквото трябва. Имам 1 такъв, на който съм махнал лампата и директно минава през пластините и пак същия проблем има.
mihail.konstantinov
- помощник
- Мнения: 11
darken_nz написа:Контакта занулен ли е ?Това как мога да го разбера?
.
Доколкото знам старите инсталации по нашите земи са правени със зануляване, докато заземяването е практика на Запада, а блокът ми е на 20 годинки поне.
darken_nz
- специалист
- Мнения: 679
Ами да, не е навлязла още трипроводната, като хората, но и това ще стане.
Ами много е просто.
Ти имаш два проводника в контакта и от нулата се прави мостче било то от самия проводник, или с друго парченце към защитните клеми.
От тук какво следва ? - Че трябва да има връзка между двете, нали ?
После имаш разклонител с трижилен кабел на разклонителя - работните и защитния.
Между защитните пластини (заземителни) на разклонителя и тези на контакта трябва да има връзка, с корпусите на уредите към него също , между нулата и защитния на разклонителя трябва да има връзка (като е включен в контакта - мостчето)
Тук е момента да обясня, че някои корпуси може да са боядисани и тогава се търси оголена част да се провери.
Иначе пак не може да са без връзка (при трипроводна), защото нулата и земята са заедно в таблото, а после се разделят.
Има системи, които правят изключение, но те не ни интересуват и те се използват по-рядко.
За това ти казах, че може да е някой кабел, но явно не се разбираме.
Така,че може най-напред да се разбере с просто око ( като отвориш контакта и видиш)
После може въобще да не го правиш и да видиш между защитната пластина и нулата има ли връзка (например между фазата и пластината трябва да имаш 220, между нея и нулата трябва да нямаш, не трябва да ти свети фазомера )
Ами много е просто.
Ти имаш два проводника в контакта и от нулата се прави мостче било то от самия проводник, или с друго парченце към защитните клеми.
От тук какво следва ? - Че трябва да има връзка между двете, нали ?
После имаш разклонител с трижилен кабел на разклонителя - работните и защитния.
Между защитните пластини (заземителни) на разклонителя и тези на контакта трябва да има връзка, с корпусите на уредите към него също , между нулата и защитния на разклонителя трябва да има връзка (като е включен в контакта - мостчето)
Тук е момента да обясня, че някои корпуси може да са боядисани и тогава се търси оголена част да се провери.
Иначе пак не може да са без връзка (при трипроводна), защото нулата и земята са заедно в таблото, а после се разделят.
Има системи, които правят изключение, но те не ни интересуват и те се използват по-рядко.
За това ти казах, че може да е някой кабел, но явно не се разбираме.
Така,че може най-напред да се разбере с просто око ( като отвориш контакта и видиш)
После може въобще да не го правиш и да видиш между защитната пластина и нулата има ли връзка (например между фазата и пластината трябва да имаш 220, между нея и нулата трябва да нямаш, не трябва да ти свети фазомера )
mihail.konstantinov
- помощник
- Мнения: 11
Да. Наистине не разбирам.
Какъв кабел (на токовия кръг в стената, на разклонителя?) и как така чак след време се появява напрежението?
За момента свързах с тънък проводник нулата и заземителните пластини на разклонителя и това реши проблема (временно). Надявам се да не е опасно или поне не по-опасно от 45V на заз.пластини.
Какъв кабел (на токовия кръг в стената, на разклонителя?) и как така чак след време се появява напрежението?
За момента свързах с тънък проводник нулата и заземителните пластини на разклонителя и това реши проблема (временно). Надявам се да не е опасно или поне не по-опасно от 45V на заз.пластини.
Тема "Проблем: Ток на нулата" | Включи се в дискусията:
Сподели форума:
Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:
Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook:
Имаш нужда от подходящ професионалист за дома?
- Преустройство, ремонт и реновиране
- ↳ Вашите ремонти
- ↳ Кухня
- ↳ Баня
- ↳ Дневна
- ↳ Спалня
- ↳ Детска
- ↳ Градина
- ↳ Коридор
- ↳ Тераса и балкон
- Направи сам
- ↳ Направи сам
- ↳ Ремонтирай сам
- ↳ Къде е по-евтино?
- ↳ Дърводелство
- ↳ Ел. инструменти
- ↳ Металообработване
- ↳ Конкурс "Направи сам 2012"
- Строителство
- ↳ Всичко за вилата
- ↳ Къщи
- ↳ Саниране
- ↳ Хидроизолация
- ↳ Пасивни и нискоенергийни сгради
- Сухо строителство
- ↳ Окачени тавани
- ↳ Преградни стени и предстенни обшивки
- ↳ Сухи и повдигнати подове
- ↳ Декоративни елементи - колони, трегери, сводове и др.
- ↳ Всичко за гипскартона и гипсфазера
- Въпроси и Отговори
- ↳ Полезни съвети
- ↳ Автомобили
- ↳ Партньори
- ↳ Боядисване и Декориране
- ↳ Вентилация, климатици и термопомпи
- ↳ Водоснабдяване и канализация.
- ↳ Всичко за ремонта
- ↳ Електротехника
- ↳ Отопление
- ↳ Газификация
- ↳ Електроника и Схеми
- ↳ Газобетон
- ↳ От всичко по малко
- ↳ Компютри и периферия
- ↳ Уеб дизайн, PHP, MySQL, JavaScript, HTML..
- ↳ Мобилни устройства, GSM-и
- ↳ Нека се запознаем
- ↳ Recycle Bin
- Статии
- ↳ Практични решения
- ↳ Качване на снимки
- ↳ Какви статии искате?
- ↳ Готварство, туршии и зимнина
- ↳ Отмора и шеги
- ↳ От нищо нещо
- ↳ Не е за вярване
- ↳ Литература
- ↳ Връзки към Интересни сайтове
- Магазин
- ↳ Препоръки и Мнения за он-лайн магазина
- ↳ Крадeни инструменти !!!