valentin112 написа:Не е за уредите дето са на твърда връзка с (изключение на бойлера),като готварските печки който са на твърда връзка и тнт,за тях не са задължителни ДТЗ!-при ТN-S ,TN-C-S.vvventsi написа:А в БГ не е ли? http://www.econ.bg/law86419/enactments/ ... 0%B8%D0%B8 наредба 3 от 2004 гvk написа:ТТ била системата шампион от гледна точка на безопасността (според каталога на шнайдер)Само че при система ТТ са задължителни ДТЗ та!
При ТТ са абсолютно задължителни независимо да ли са контакти или уреди на твърди връзки ,защото съпротивлението на заменителя не е достатъчно малко да предизвика късо съединение ако стане земно съединение и може да стане пожар,както и да се появи опасно напрежение по корпуса на уредите при земно съединение!!!