2v6 написа:Мерси!Всичко стана както ми каза и сега разхода падна на около 10 м3 за 24 часа на дневната от 25 кв.м. при 55/52/18 но и времето е топло. Да докато работи котела и двата конвектора работят и спират при 30 гр. на водата на конвектора. Продължавам да следя разхода и трябва ли да правя други настройки на котела.!!JDM написа:Може и един термостат на изхода на котела, но трябва да пуснеш кабел до всеки конвектор. По прецизно е с термостат на всеки.За да се регулира температурата в една стая е необходим един термостат, а той вече има три ...
tsvetan оправи ли конвекторите?
Ако работят и двата докато грее котела може да се премине към регулиране на температурата на водата
tsvetan написа:Мерси!Всичко стана както ми каза и сега разхода падна на около 10 м3 за 24 часа на дневната от 25 кв.м. при 55/52/18 но и времето е топло. Да докато работи котела и двата конвектора работят и спират при 30 гр. на водата на конвектора. Продължавам да следя разхода и трябва ли да правя други настройки на котела.!!Щом работят и двата конвектора докато е включен термостата какво става с котела?
През цялото ли време докато е включен термостата има горене (вентилатора показва обороти)?
55/52 е доста малка разлика и ако има непрекъснато горене може да се пробва да се намали изходящата температура.
Кондензните котли са най-ефективни при непрекъснато горене и възможно най-ниска температура на отоплителната вода.
Може ли да измериш колко конденз излиза за денонощие (или за 10 м3 изгорен газ)?