kpacи написа:38/42 на водата според мен е идеално при температура на изход на фреона 40.2v6 написа:Щом имаш инвертор значи си с инвертор - трето положение нямаКомпресора е ZR94KCE-TFD 5.5kW, а инвертора е iG5A-5.5kW.![]()
Каква мощност ти е компресора? Какъв е модела на инвертора?
Дроселирането с капилярка ли е или с ТРВ?
Какви са температурите вход-изход на водата при температура фреон 40 градуса на изход от топлообменника?
С ТРВ.
Температурите на водата вход/изход са 38/42С.
С ТРВ нещата са по-сложни

Пробвал ли си да намалиш честотата до 20-25 Hz?
Виж как ще реагира температурата на фреона на изход на компресора

По какъв по-точно начин си настроил регулирането на честотата?
Последна промяна от 2v6 на пет яну 27, 2012 10:55 am, променено общо 1 път.