Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
Кога тока е по голям , при свързване в звезда или в триъгълник на асинхронен двигател ?
valentin114 - специалист
В момента на пускане, а превключването на свързването е по тая причина.
pavelari - майстор
колегата може би пита в установен режим как стоят нещата
pavelari - майстор
Krass написа:
В триъгълник
Дали?
Става дума за асинхронен двигател.. не за реотан
rettere - специалист
при всички моменти на работа :
пускане,спиране,"установен" режим тока при триъгълник е по-голям.
Разбира се при номинален товар ако превключиш на звезда оборотите ще паднат до спиране и тока ще се повиши.Но в такъв момент ако пак включиш на триъгълник тока ще е пак по-голям от този при звезда.
Krass - майстор
Разбира се при номинален товар ако превключиш на звезда оборотите ще паднат до спиране и тока ще се повиши
Тук нещо не те разбирам.Поясни ако обичашш
1115 - специалист
Krass написа:
Разбира се при номинален товар ако превключиш на звезда оборотите ще паднат до спиране и тока ще се повиши
Тук нещо не те разбирам.Поясни ако обичашш
Определено не е вярно това.
fikata - майстор
Кога тока е по голям , при свързване в звезда или в триъгълник на асинхронен двигател ?
Независимо от начина на свързване на намотките номиналният линеен ток,който двигателя консумира е:
Iн = 1000Рн / 1.73 Uн.cosфн.кн
/кн= номинален кпд на двигателя/ Uн = линейното напрежение
Токът в отделните ФАЗОВИ намотки при свързване в звезда е равен на Ін, а при триъгълник - на Ін/1.73