Специфичен топлинен капацитет на водата е 4183 J/kg*K при 25 градуса
Най - вълнуващия въпрос зимно време.
lux_e_on
- специалист
81 мнения в "СХЕМА ЛОКАЛНО ПАРНО АПАРТАМЕНТ"
LazarGanev
- "Велик майстор"
- Мнения: 14875
И какво от това? Колко е с при 60*С? А при 80*С? 
LazarGanev
- "Велик майстор"
- Мнения: 14875
Не, не е така - специфичният топлинен коефициент на водата си един и същ, независимо от температурата. За да сметнеш пренесената мощност, трябва да знаеш дТ и обема на пренесената течност (m). Затова се изненадах, като споменаваш за точни цифри, без да знеш каква е помпата, а нейните характеристики са най-важни за да се сметне мощността, която може да бъде пренесена.
LazarGanev
- "Велик майстор"
- Мнения: 14875
Да де
Q = c.m(T1-T2)
P = Q/t
t - време
Q = c.m(T1-T2)
P = Q/t
t - време
LazarGanev
- "Велик майстор"
- Мнения: 14875
Разбира се!
На газовите котли до 30кВт изводите са 3/4"
Правил съм нарочни наблюдения котел 16кВт Теси, вързан за 80л бойлер(да речем 20*С) с голяма серпентина (води се 30кВт). Тръбата помежду им е ф20 ППР. Котелът пали на минимална мощност и започва да си вдига мощността плавно, аз следя със закачен уред. В първия момент имаме голямо дТ, мощността на котела се качва постепенно, защото такава програмата на управлението му. Достигна 12-13кВт (от 16 възможни) и започна да спада постепенно, защото водата започна да се топли и спадна дТ, т.е серпентината вече не може да поема пълната мощност на котела. С този експеримент определих, че няма нужда тръбата между този котел и тази серпентина да е повече от ф20
На газовите котли до 30кВт изводите са 3/4"
Правил съм нарочни наблюдения котел 16кВт Теси, вързан за 80л бойлер(да речем 20*С) с голяма серпентина (води се 30кВт). Тръбата помежду им е ф20 ППР. Котелът пали на минимална мощност и започва да си вдига мощността плавно, аз следя със закачен уред. В първия момент имаме голямо дТ, мощността на котела се качва постепенно, защото такава програмата на управлението му. Достигна 12-13кВт (от 16 възможни) и започна да спада постепенно, защото водата започна да се топли и спадна дТ, т.е серпентината вече не може да поема пълната мощност на котела. С този експеримент определих, че няма нужда тръбата между този котел и тази серпентина да е повече от ф20
Последна промяна от LazarGanev на нед фев 12, 2012 2:41 pm, променено общо 1 път.
LazarGanev
- "Велик майстор"
- Мнения: 14875
lux_e_on написа:При газовите котли е 3/4 но тръбния път от топлообменника до извода е малък,горивото е висококалорично и прочее.Затова пък на 35kW кондензен котел е 1,1/4.Ама сега и вида на горивото или има значение за киловатите, които пренася тръбата. То как участва във формулите?
Последна промяна от LazarGanev на нед фев 12, 2012 3:27 pm, променено общо 1 път.
Тема "СХЕМА ЛОКАЛНО ПАРНО АПАРТАМЕНТ" | Включи се в дискусията:
Сподели форума:
Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:
Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook:
Имаш нужда от подходящ професионалист за дома?
- Преустройство, ремонт и реновиране
- ↳ Вашите ремонти
- ↳ Кухня
- ↳ Баня
- ↳ Дневна
- ↳ Спалня
- ↳ Детска
- ↳ Градина
- ↳ Коридор
- ↳ Тераса и балкон
- Направи сам
- ↳ Направи сам
- ↳ Ремонтирай сам
- ↳ Къде е по-евтино?
- ↳ Дърводелство
- ↳ Ел. инструменти
- ↳ Металообработване
- ↳ Конкурс "Направи сам 2012"
- Строителство
- ↳ Всичко за вилата
- ↳ Къщи
- ↳ Саниране
- ↳ Хидроизолация
- ↳ Пасивни и нискоенергийни сгради
- Сухо строителство
- ↳ Окачени тавани
- ↳ Преградни стени и предстенни обшивки
- ↳ Сухи и повдигнати подове
- ↳ Декоративни елементи - колони, трегери, сводове и др.
- ↳ Всичко за гипскартона и гипсфазера
- Въпроси и Отговори
- ↳ Полезни съвети
- ↳ Автомобили
- ↳ Партньори
- ↳ Боядисване и Декориране
- ↳ Вентилация, климатици и термопомпи
- ↳ Водоснабдяване и канализация.
- ↳ Всичко за ремонта
- ↳ Електротехника
- ↳ Отопление
- ↳ Газификация
- ↳ Електроника и Схеми
- ↳ Газобетон
- ↳ От всичко по малко
- ↳ Компютри и периферия
- ↳ Уеб дизайн, PHP, MySQL, JavaScript, HTML..
- ↳ Мобилни устройства, GSM-и
- ↳ Нека се запознаем
- ↳ Recycle Bin
- Статии
- ↳ Практични решения
- ↳ Качване на снимки
- ↳ Какви статии искате?
- ↳ Готварство, туршии и зимнина
- ↳ Отмора и шеги
- ↳ От нищо нещо
- ↳ Не е за вярване
- ↳ Литература
- ↳ Връзки към Интересни сайтове
- Магазин
- ↳ Препоръки и Мнения за он-лайн магазина
- ↳ Крадeни инструменти !!!