Най - вълнуващия въпрос зимно време.
lux_e_on - специалист
Специфичен топлинен капацитет на водата е 4183 J/kg*K при 25 градуса
LazarGanev - "Велик майстор"
И какво от това? Колко е с при 60*С? А при 80*С? :)
lux_e_on - специалист
Не съм се задълбавал в таблиците,но предполагам пропорционалност.При 75 градуса-25градуса по 3=75 е 4kWпо 3=12kW,следователно 3/4 тръба ще извади 10-12kW ама поне при 120градуса,а камината/котела ще пробва да излезе през комина.
LazarGanev - "Велик майстор"
Не, не е така - специфичният топлинен коефициент на водата си един и същ, независимо от температурата. За да сметнеш пренесената мощност, трябва да знаеш дТ и обема на пренесената течност (m). Затова се изненадах, като споменаваш за точни цифри, без да знеш каква е помпата, а нейните характеристики са най-важни за да се сметне мощността, която може да бъде пренесена.
nnikbg - специалист
Това го учихме по термодинамика май :? .
LazarGanev - "Велик майстор"
Да де :)
Q = c.m(T1-T2)
P = Q/t
t - време
lux_e_on - специалист
Значи с 1 цол риза,80градуса вода,делта от 20градуса и подходяща помпа ще изкараш 30kW ?
LazarGanev - "Велик майстор"
Разбира се! :)
На газовите котли до 30кВт изводите са 3/4"
Правил съм нарочни наблюдения котел 16кВт Теси, вързан за 80л бойлер(да речем 20*С) с голяма серпентина (води се 30кВт). Тръбата помежду им е ф20 ППР. Котелът пали на минимална мощност и започва да си вдига мощността плавно, аз следя със закачен уред. В първия момент имаме голямо дТ, мощността на котела се качва постепенно, защото такава програмата на управлението му. Достигна 12-13кВт (от 16 възможни) и започна да спада постепенно, защото водата започна да се топли и спадна дТ, т.е серпентината вече не може да поема пълната мощност на котела. С този експеримент определих, че няма нужда тръбата между този котел и тази серпентина да е повече от ф20
Последна промяна от LazarGanev на нед фев 12, 2012 2:41 pm, променено общо 1 път.
lux_e_on - специалист
При газовите котли е 3/4 но тръбния път от топлообменника до извода е малък,горивото е висококалорично и прочее.Затова пък на 35kW кондензен котел е 1,1/4.
LazarGanev - "Велик майстор"
lux_e_on написа:
При газовите котли е 3/4 но тръбния път от топлообменника до извода е малък,горивото е висококалорично и прочее.Затова пък на 35kW кондензен котел е 1,1/4.
Ама сега и вида на горивото или има значение за киловатите, които пренася тръбата. То как участва във формулите? :)
Последна промяна от LazarGanev на нед фев 12, 2012 3:27 pm, променено общо 1 път.