Защо на 35-40 градуса аз си мислех да се опитвам да постигам 45-50 градуса. В момента нямам точно възможност да го направя. Онзи ден доста си поиграх за да намеря и сметна топлозагубите на тези 3 стаи и ги сметнах по формула която намерих.
Избор на термопомпа, от която къщата ни се нуждае:
За да изчислим точно нужната ни мощност на термо помпа, ще ни е необходим точен анализ на топлинните загуби и приходи на отопляваната жилищна площ. Този баланс се прави от специалист, който ще анализира изолацията на къщата, на която сме решили да монтираме термопомпа,изложението й, вида на дограмите,минималната температура в района и други. Всичките налични данни се обработват със софтуер и на базата на тях ще знаем нужната мощност на термопомпата при различни температурни условия на външният въздух и на температурата в помещенията. Това е доста трудоемка работа и често пъти за да се ориентирам първоначално в избора на нужната ни термопомпа, не е необходима чак такава точност, а може да се използват и приблизителни методи. Ето един бърз метод за изчисляване,чрез който може приблизително да се прецените нужната мощност на термо помпа за дадена къща (апартамент). Този метод за изчисление е даден само за ориентация и първоначална преценка на нужните инвестиции за закупуване на термопомпа.
Изчисляване на общата загуба на топлинна енергия от къща:
Общата загуба на енергия на самостоятелна къща може да бъде изчислена приблизително по следната формула: W = G x V x ΔT
Където:
• W=обща загуба на топлинна мощност във Ватове.
• V =обем на жилищно пространство в m3 за което ще се отоплява с термопомпа.
• ΔT= разлика между температурата вътре в къщата и минималната външна температура, за района където се намираме.
• G = коефициент на изолация на сградата в W/m3K.°C
Определяне на коефициента G според типа изолация (G en W/m3K. °C)
• Старо строителство (къща без изолация, дограма – единично стъкло) G = 2,5
• Старо строителство (къща с лоша изолация, дограма – двойно стъкло) G = 2
• Строителство с изолация - 6 сm , дограма – стъклопакет G = 1,3
• Строителство с изолация – 9 сm , дограма – стъклопакет G = 1.0
• Строителство с много добра изолация -16см, стъклопакет К-стъкла.G = 0,6
• Пасивна къща с много добра изолация -34см, троен стъклопакет G = 0,4
Пример:
Имаме да климатизираме малка едно фамилна къща с площ 110 m2 и височина на тавана 2,5 m в град Варна с минимална външна температура -7 °C, и поддържане на температура 20 °C в помещенията. Къщата е построена през 1995 г. (къща с изолация - 6 сm , дограма – стъклопакет) G = 1,3 Тя ще има приблизително обща загуба на енергия:
W = G x V x ΔT=1.3 x [(110 m2 x 2,5 m) x (20 °C - (- 7°C)] = 9652 W (т.е. 9.65 kW).
W = G x V x ΔT=1.3 x [(187.5) x (30)] =7312.5 W (т.е. 7.31 kW)
Следователно, трябва да изберем термопомпа, която може да произвежда 9,65 kW при –7°C Ако изберем термопомпа въздух-вода , трябва да предвидим падането на мощността и при –7°C, което ни води до 12kW модел на термопомпа въздух –вода чиято мощност при –7°C и 40°C на водата е 9,5 kW . Ако закупим 12kW и оразмерим алуминиевите радиатори, подово отопление или конвектори подходящо до тази температура няма да има нужда от втори топлинен източник, но ако изберем по малка термопомпа например 9 kW, то в определени дни от годината ще трябва да и се помага с електрически нагреватели, камини или други котли. Със специализирани софтуери и отчитане на ден градусите за региона може да се направи икономически анализ и да се направи точен подбор на нужната мощност за термо помпа и да се намали първоначалната инвестиция за сметка на малко по големите експлоатационни разходи. Всичкото това е сложен анализ, който трябва да се направи чрез софтуер и да се вземе правилното решение.
По мои сметки които направих за температура от 0 градуса са това: ХОЛ:W=1.3 x [(33 m2 x 2,5 m) x (22 °C - (0°C)] = 2360 W СПАЛНЯ:W=1.3 x [(15 m2 x 2,5 m) x (22 °C - (0°C)] = 1073 W ДЕТСКА:W=1.3 x [(15 m2 x 2,5 m) x (22 °C - (0°C)] = 1073
Намерих заводската спецификация на радиаторите и на база DT 30 градуса ми излиза ХОЛ: 24х75=1800 вата СПАЛНЯ: 10х92=920 вата ДЕТСКА: 10х92=920 вата.
А може би аз бъркам. Чакам вашите коментари..........
Избор на термопомпа, от която къщата ни се нуждае:
За да изчислим точно нужната ни мощност на термо помпа, ще ни е необходим точен анализ на топлинните загуби и приходи на отопляваната жилищна площ. Този баланс се прави от специалист, който ще анализира изолацията на къщата, на която сме решили да монтираме термопомпа,изложението й, вида на дограмите,минималната температура в района и други. Всичките налични данни се обработват със софтуер и на базата на тях ще знаем нужната мощност на термопомпата при различни температурни условия на външният въздух и на температурата в помещенията. Това е доста трудоемка работа и често пъти за да се ориентирам първоначално в избора на нужната ни термопомпа, не е необходима чак такава точност, а може да се използват и приблизителни методи. Ето един бърз метод за изчисляване,чрез който може приблизително да се прецените нужната мощност на термо помпа за дадена къща (апартамент). Този метод за изчисление е даден само за ориентация и първоначална преценка на нужните инвестиции за закупуване на термопомпа.
Изчисляване на общата загуба на топлинна енергия от къща:
Общата загуба на енергия на самостоятелна къща може да бъде изчислена приблизително по следната формула: W = G x V x ΔT
Където:
• W=обща загуба на топлинна мощност във Ватове.
• V =обем на жилищно пространство в m3 за което ще се отоплява с термопомпа.
• ΔT= разлика между температурата вътре в къщата и минималната външна температура, за района където се намираме.
• G = коефициент на изолация на сградата в W/m3K.°C
Определяне на коефициента G според типа изолация (G en W/m3K. °C)
• Старо строителство (къща без изолация, дограма – единично стъкло) G = 2,5
• Старо строителство (къща с лоша изолация, дограма – двойно стъкло) G = 2
• Строителство с изолация - 6 сm , дограма – стъклопакет G = 1,3
• Строителство с изолация – 9 сm , дограма – стъклопакет G = 1.0
• Строителство с много добра изолация -16см, стъклопакет К-стъкла.G = 0,6
• Пасивна къща с много добра изолация -34см, троен стъклопакет G = 0,4
Пример:
Имаме да климатизираме малка едно фамилна къща с площ 110 m2 и височина на тавана 2,5 m в град Варна с минимална външна температура -7 °C, и поддържане на температура 20 °C в помещенията. Къщата е построена през 1995 г. (къща с изолация - 6 сm , дограма – стъклопакет) G = 1,3 Тя ще има приблизително обща загуба на енергия:
W = G x V x ΔT=1.3 x [(110 m2 x 2,5 m) x (20 °C - (- 7°C)] = 9652 W (т.е. 9.65 kW).
W = G x V x ΔT=1.3 x [(187.5) x (30)] =7312.5 W (т.е. 7.31 kW)
Следователно, трябва да изберем термопомпа, която може да произвежда 9,65 kW при –7°C Ако изберем термопомпа въздух-вода , трябва да предвидим падането на мощността и при –7°C, което ни води до 12kW модел на термопомпа въздух –вода чиято мощност при –7°C и 40°C на водата е 9,5 kW . Ако закупим 12kW и оразмерим алуминиевите радиатори, подово отопление или конвектори подходящо до тази температура няма да има нужда от втори топлинен източник, но ако изберем по малка термопомпа например 9 kW, то в определени дни от годината ще трябва да и се помага с електрически нагреватели, камини или други котли. Със специализирани софтуери и отчитане на ден градусите за региона може да се направи икономически анализ и да се направи точен подбор на нужната мощност за термо помпа и да се намали първоначалната инвестиция за сметка на малко по големите експлоатационни разходи. Всичкото това е сложен анализ, който трябва да се направи чрез софтуер и да се вземе правилното решение.
По мои сметки които направих за температура от 0 градуса са това: ХОЛ:W=1.3 x [(33 m2 x 2,5 m) x (22 °C - (0°C)] = 2360 W СПАЛНЯ:W=1.3 x [(15 m2 x 2,5 m) x (22 °C - (0°C)] = 1073 W ДЕТСКА:W=1.3 x [(15 m2 x 2,5 m) x (22 °C - (0°C)] = 1073
Намерих заводската спецификация на радиаторите и на база DT 30 градуса ми излиза ХОЛ: 24х75=1800 вата СПАЛНЯ: 10х92=920 вата ДЕТСКА: 10х92=920 вата.
А може би аз бъркам. Чакам вашите коментари..........