Монтираш си вътрешното тяло непроменено.
Топлообменника свързваш последователно между външното и вътрешното тяло на газовата тръба (по-широката).
Така се запазват всички оригинални функции на климатика, включително и възможността за охлаждане лятно време
Топлообменника свързваш последователно между външното и вътрешното тяло на газовата тръба (по-широката).
Така се запазват всички оригинални функции на климатика, включително и възможността за охлаждане лятно време

iceheart написа:2v6 написа:За какво да го ползвам освен за воден конвектор, това ли имаш предвид?
Точно от това се опасявах - няма да ползваш оригиналното вътрешно тяло. Ще правиш "както всички правят"
Мислех си и този вариант, но тогава трябва да имъкна датчиците от вътре и да ги удалжа за да стигнат до ТО-ка и пак да си направя корекция на въздушния.Отначало си мислех да си оставя въздушния да си действа като термостат, но почетох доста теми и виждам, че не са особено доволни от показателите в този вариант.Ако климатика е обикновен не инвертор най-вероятно ще бъде добре защото климатика е много по прост като управлвние.Доколкото разбрах твоята ТП е от обикновен климатик. Мина ми през главата да потърся оделно управление, но се съмнявам че може да си усложня работата още повече. Ти имаш ли някакво предложение?