Амонячен,
Освен това според мощността на консуматорите изводите се предпазват с АП за различен номинален ток.
Освен това свързването на няколко кръга към една ДТЗ 30mA води до нейното претоварване и лъжливо задействане...
Под няколко кръга разбирам отделно контакти,кухненско оборудване,бойлер и др.
А под "групова ДТЗ за няколко токови кръга" разбирам защита на входа на таблото.
При наличие на дефектнотокови защити на входа на таблото и на някои от изходящите линии тяхното действие трябва да е селективно т.е при ток на утечка трябва да изключи защитата само на повредениия изход но не и тази на входа на таблото. За гарантиране на селективност трябва да се осигури разлика в прага на сработване на двете защити най малко три пъти и защитата на входа да е селективна.Пример- на извода 30mA,на входа 300 mAhttp://www.schneider-electric.bg/docume ... alogue.pdf стр7
Освен това според мощността на консуматорите изводите се предпазват с АП за различен номинален ток.
Освен това свързването на няколко кръга към една ДТЗ 30mA води до нейното претоварване и лъжливо задействане...
Под няколко кръга разбирам отделно контакти,кухненско оборудване,бойлер и др.
А под "групова ДТЗ за няколко токови кръга" разбирам защита на входа на таблото.