Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
fikata - майстор
Амонячен,
При наличие на дефектнотокови защити на входа на таблото и на някои от изходящите линии тяхното действие трябва да е селективно т.е при ток на утечка трябва да изключи защитата само на повредениия изход но не и тази на входа на таблото. За гарантиране на селективност трябва да се осигури разлика в прага на сработване на двете защити най малко три пъти и защитата на входа да е селективна.Пример- на извода 30mA,на входа 300 mA
http://www.schneider-electric.bg/docume ... alogue.pdf стр7
Освен това според мощността на консуматорите изводите се предпазват с АП за различен номинален ток.
Освен това свързването на няколко кръга към една ДТЗ 30mA води до нейното претоварване и лъжливо задействане...
Под няколко кръга разбирам отделно контакти,кухненско оборудване,бойлер и др.
А под "групова ДТЗ за няколко токови кръга" разбирам защита на входа на таблото.
hidrazin - майстор
Под няколко кръга разбирам отделно контакти,кухненско оборудване,бойлер и др.
Аааа...Сега разбрах!
Значи контактите ги вързваме на един токов кръг(без тези в кухнята), кухненското оборудване (печката, контактите и проточния бойлер) на втория токов кръг,
бойлера в банята на третия.И какво остана - осветлението.Ама то за него не се изисква ДТЗ. :stock2:
Шегувам се!
А иначе хидразина малко мяза на амоняк, ама не баш.Като чукчито дето обяснявало на другите чукчи какво е крокодил.
:partyman:
pavelari - майстор
fikata написа:
А какво ще стане, консумирания ток (или тока при КС) надмине този на ДТЗ? Няма ли да я изключи?
Няма да я изключи.Ако тя не се разруши ще изключи друга максимално- токова защита,която е преди нея по линията.
Става дума за "чиста" ДТЗ, некомбинирана или незащитена с АП/електромагнитен изключвател срещу претоварване и к.с./
Когато говорим за един токов кръг - понятието - "ПРЕДИ" - не съществува... поради простата причина, че токът е един и същ навсякъде..
fikata - майстор
Ех,pavelari,
"Линия" и "токов кръг" са различни понятия. И на този урок си бегАл от час :-D
А шест години вече висиш в този форум,поне това да беше разбрал, или как се пише фасунга. :-D
pavelari - майстор
е ти може би говориш за шивашка линия - прав си
и най-малко съм седнал да се уча тука