Благодаря на Антон,че си е направил труда да качи тази важна за всеки информация.Ами видях го в изречението цитирам: ако разстоянието по вертикалата между водното огледало на РС и най високо разположения радиаторудовлетворява неравенството:
h>(delta p/g*p(плътност имам предвид)
С това условие се гарантира избягване на работа при подналягане(напора на помпата< статичното налягане).Това съм имал предвид с височината на РС и напора на помпата от по горния пост.И понеже никъде не съм писал за бликане на вода от РС незнам защо се коментира.
Моят коментар е само и единствено за мястото на присъединяване на РС спрямо помпата и понеже при РС присъединен към нагнетателната страна на помпата системата работи определена от смукателното налягане и има риск от работа при подналягане, затова е по удачно РС да бъде присъедини по близо до смукателната страна на помпата.
И щом цитирах някаква си страничка от някакъв си справочник се предполага,че съм бил на тази страница и друг път
и на съседните 500 страници също
.Иначе благодаря за осведомлението, че водата е несвиваем флуид.
h>(delta p/g*p(плътност имам предвид)
С това условие се гарантира избягване на работа при подналягане(напора на помпата< статичното налягане).Това съм имал предвид с височината на РС и напора на помпата от по горния пост.И понеже никъде не съм писал за бликане на вода от РС незнам защо се коментира.
Моят коментар е само и единствено за мястото на присъединяване на РС спрямо помпата и понеже при РС присъединен към нагнетателната страна на помпата системата работи определена от смукателното налягане и има риск от работа при подналягане, затова е по удачно РС да бъде присъедини по близо до смукателната страна на помпата.
И щом цитирах някаква си страничка от някакъв си справочник се предполага,че съм бил на тази страница и друг път