Тоест директно подаваш напрежението на бойлера.Обаче има според мен един проблем : при 180В*5.5А=990вата, като товара е около 32 ома. Обаче ако падне напрежението тока също пада линейно, но мощността пада с квадратична зависимост( W=I^2*R). Ако напрежението ти падне на 90В(180/2) мощността ти става около 250вата ,а не 450вата( два пъти по-малко). Според мен ти трябва инвертор който да подържа около 180-200В . Ще има загуби в него ,но режима на работа на бойлера ще е по-добър.
Падът на напрежение се определя от съпротивлението на фидерната линия,
а не от съпротивлението на консуматора.
Фидерната линия е 6 мм2, при вероятни 10-на метра дължина
едва ли падът на напрежение е повече от 4-5 V, а мощността е U**2/R.
Мощността ще падне най-много с 6-7 %.
В тема "От какво зависи сечението на кабелите?" viewtopic.php?t=7505
колегата pavelari e привел перфектни данни за съпротивление на фидерната линия.
Съпротивлението на фидерната линия тук е 0,057 ома, падът 1,7 V.