Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
dobcho_vn - специалист
И като чуят енергото, че искаш да положиш нов кабел от захранващата точка до електромера веднага ще ти кажат "Аааа вдигаш мощността, плащай" и кръга се затваря.Така, че иди в магазина, смени си го, сложи си един 3 киловатник и да ти е мирна главата.
PCL82 - майстор
dobcho_vn, как ще вдига мощността човека, след като са му сложили предпазител 63А. Той иска само да му сменят кабелите, така че да съответстват на предпазителя. След като захранването е двупроводно, значи трябва PEN проводникът да е мин. 10мм2 и тъй като трябва да е равен на фазовият, значи че и фазовият трябва да е 10мм2. Просто трябва да се позове на наредба 3 и да изиска да си приведат нещата според закона. А от там нататък каквъв бойлер ще сложи си е негов избор.

Само да не стане работата като с копчето и балтона, да му сложат по-малък предпазител (копче) според наличния кабел (балтон). Но горното за 10мм2 си остава по закон.
dobcho_vn - специалист
@PCL82 той няма да си я вдига, искам да кажа, че господата от енергото кат чуят нов кабел и оп почват да ти искат пари.И не си мисли, че лелките дето са в центровете за обслужване на клиенти са чували за Наредба 3 и имали то почва у нас.Масови тия хора си имат едни методики дето си действат по тях, а дали има нещо общо с реалността е друга работа.Затова казвам, че ще е малко тегаво, но трябва да се свърши, тая промяна на кабела.Даже, ако няма да слага проточния.
  • 1
  • 2

Тема "Монтаж на проточен бойлер?" | Включи се в дискусията: