И като чуят енергото, че искаш да положиш нов кабел от захранващата точка до електромера веднага ще ти кажат "Аааа вдигаш мощността, плащай" и кръга се затваря.Така, че иди в магазина, смени си го, сложи си един 3 киловатник и да ти е мирна главата.
dobcho_vn, как ще вдига мощността човека, след като са му сложили предпазител 63А. Той иска само да му сменят кабелите, така че да съответстват на предпазителя. След като захранването е двупроводно, значи трябва PEN проводникът да е мин. 10мм2 и тъй като трябва да е равен на фазовият, значи че и фазовият трябва да е 10мм2. Просто трябва да се позове на наредба 3 и да изиска да си приведат нещата според закона. А от там нататък каквъв бойлер ще сложи си е негов избор.
Само да не стане работата като с копчето и балтона, да му сложат по-малък предпазител (копче) според наличния кабел (балтон). Но горното за 10мм2 си остава по закон.