naskov написа:В термостта има вградено реле и затова се нуждае от фаза и нулаДнес замерих с мултицет нулата само преминава през термостата не се прекъсва при спряно положение.

filmatoplo написа:Не прекъсва нулата.
Ahmakov написа:Задаваш 50С. Водата в котела е да речем 30С. Палиш котела, водата се загрява до 70С, помпата вкл., водата се охлажда до 50С, помпата изкл., когато се загрее до 70С пак вкл. и т.н.Каква е причината според теб,при зададедни 50С помпата да включва,а не да изчаква 70С и тогава да се включи,дали не съм сгешил при ел.свързването?
Ако водата е под 50С при горенето се получава конденз от вода, кисели, креозол, натрупва се нагар по стените на котела, тягата намалява, топлообмена се влошава и т.н. все неща които влошават работата и скъсяват живота на котела, камината или печката. Ако горивото е по влажно отиваш на задание 60С.