Tsilkov написа:Та тук е времето да сe зачудя какви ще са тези "вътрешни топлинни печалби" които ще смъкнат годишния разход на 1400 kWh/a (250 лв. ток за сграда с 270 квадрата поленза площ - някъде към 320-330 РЗП) което пък ще рече 7 kWh/m2aРЗП на часта от сградата ,която се коментира е 270кв.м от които 200кв.м са жилищни и 70кв.м стълбище и коридори..В този ред на мисли какъв среден вътрешен топлинен товар ползва? Колко средна слънчева енергия и как сметна засенчването (светлопреминаване на стъклопакета, процент рамки и каси, дебелина на прозоречните первази, дървета, оклони сгради..........)?
Топлинни печалби от хора 229W, от уреди 279W от които само 220W се отчитат в изчисленията.
Слънчеви печалби 5670kWh за 7-те отоплителни месеца.
Но с тези подробности само разводняваме темата. Исках да покажа до къде свършва икономическия смисъл на начинанието. Затова съм и правил тези изчисления, а не да ти взема хляба.
И внимавай какво говориш за инженерите, че всичко което сега го шляпаш по чертежи и картинки те са го измислили.