Да кажем че Чилъра заработи , как ще се регулира температурата в помещенията топлени от подовото
.

stanislav7140 написа:Температурите на вход и изход на водата какви са?a_stoev написа:. Премери температурата на вход и изход по вода,1.студена е но не заскрежава
Основни варианти.
1. Няма фреон. Тогава входа на компресора /дебелата тръба/ трябва да много студен. да заскрежава силно.
2 Скапано ТРВ, ако има. Тогава непосредствено след него трябва да има скреж.
3 Запушен филтър на фреона, ако има. Тогава непосредствено след него трябва да има скреж.
4 прецакан четирипътен, да дава на байпас. Нормално работещ четирипътен "пъшка" доста силно при смяна на режимите. Това става при спиране на захранване, дефрост и т.н. Ако не се чува, зле.
5 Механичен проблем в компресора.
2.студено но не заскрежава
3.преди и след филтъра е еднакво студено
4.чува се,особено при дефрост
Сподели форума:
Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:
Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: