• 1
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 13
Най - вълнуващия въпрос зимно време.
filmatoplo - майстор
Да кажем че Чилъра заработи , как ще се регулира температурата в помещенията топлени от подовото :? .
idunno - специалист
Ако си разбират от работата ще го подкарат без проблем. :)
idunno - специалист
Обикновено са три неща при машините втора ръка:
1.Проблем с фреона.
2.Настройките.
3.Платката ( не е изключение)
4.Компресор (голям проблем).
Добрите в бранша ще го подкарат, не толкова добрите ...ще си пишем и след нова година. :)
a_stoev - майстор
stanislav7140 написа:
a_stoev написа:
. Премери температурата на вход и изход по вода,
Основни варианти.
1. Няма фреон. Тогава входа на компресора /дебелата тръба/ трябва да много студен. да заскрежава силно.
2 Скапано ТРВ, ако има. Тогава непосредствено след него трябва да има скреж.
3 Запушен филтър на фреона, ако има. Тогава непосредствено след него трябва да има скреж.
4 прецакан четирипътен, да дава на байпас. Нормално работещ четирипътен "пъшка" доста силно при смяна на режимите. Това става при спиране на захранване, дефрост и т.н. Ако не се чува, зле.
5 Механичен проблем в компресора.
1.студена е но не заскрежава
2.студено но не заскрежава
3.преди и след филтъра е еднакво студено
4.чува се,особено при дефрост
Температурите на вход и изход на водата какви са?
Иначе от това което пишеш лесните /и евтини/ диагнози отпадат.
Ако може да премери непосредствено ниското и високото налягане ще е малко по ясно. Ако е вариант 5, компресор е около 1к лв, но това е твърде крайна диагноза. Няма нужда да е дайкин, едно Sanyo, ако се намери, че сега вече са на панасоник е на 1/2 цена.
stanislav7140 - специалист
Имам един въпрос...
Намерих ампер клещи,колко трябва да показват?НА мануала пише 13.6А,но 13.6Ах380хкорен3=8951W,А по мануал и дават 7100W.
АЗ ли бъркам в сметките или :?
idunno - специалист
Нали утре ще дойде Тимур и неговата група да оправят машинката.
stanislav7140 - специалист
Несериозна работа :axe:
Ще идват в неделя :)
ЗА ампер клещите ми стана интересно да си я замеря сега преди интервенцията,пък той като доиде да идва(скертично съм настроен за специалиста в неделя)
dyaneff - майстор
stanislav7140 написа:
Имам един въпрос...
Намерих ампер клещи,колко трябва да показват?НА мануала пише 13.6А,но 13.6Ах380хкорен3=8951W,А по мануал и дават 7100W.
АЗ ли бъркам в сметките или :?
Това е стартовия ток.
stanislav7140 - специалист
Starting current 97.9 A
Nominal running
current
13.6 A
Max. running
current
16.9 A

Цитат от Сервиз мануала на машината :?
  • 1
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 13

Тема "Чилъра не иска да вдига градуси...." | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: