Най - вълнуващия въпрос зимно време.
a_stoev - майстор
Замръзна при дефрост? Или беша до 30 бара и системата е на 410?
2v6 - майстор
a_stoev написа:
Замръзна при дефрост? Или беша до 30 бара и системата е на 410?
Определено нещо е станало по-време или след дефрост. Има записани данни през 1 минута, но без налягането. Фреона е 407.

Сега започнах тестове на управление на размразяването от Ардуиното.
Логиката е по подобие на маркови контролери. Има и функция за "топъл дефрост" - при околна температура над 1 градус размразяването става вместо с компресора, с вентилатора:
Прикачен файл:
tp03.2012.12.27.0904.JPG
tp03.2012.12.27.0904.JPG (76 KиБ) Видяна 4105 пъти
Прикачен файл:
tp03.2012.12.27.0914.JPG
tp03.2012.12.27.0914.JPG (75.93 KиБ) Видяна 4105 пъти
http://2v6.hobby-site.com/
a_stoev - майстор
Да не би да спираш помпата при дефрост? Затова е добре да има антифриз в системата
2v6 - майстор
a_stoev написа:
Да не би да спираш помпата при дефрост? Затова е добре да има антифриз в системата
Не, помпата работи заедно с компресора.
През топлообменника е циркулирала вода с дебит 1 м3/ч и температура над 20 градуса.
a_stoev - майстор
Странно. Не вярвам да се спука от само себе си, каква марка беше?
Ahmakov - специалист
2v6 написа:
...За смяната виждам така нещата - изхвърляне на фреона, отрязване на капилярката (в моя случай 4 броя), монтаж на ТРВ, загряване на външното тяло до 20 градуса, вакуумиране, зареждане с фреон.
Колко просто (в левове) е според теб :?:
Замяната на капилярките с ТРВ, няма да даде очаквания от теб ефект. Ще трябва да сложиш ЕЕV със съответното управление за него. Само като пример, но коректно избрани, мога да ти посоча контролер EXD-S15 и едно от двете EEV по избор EX5-U21 или EX1-01E / на ALCO /.
kuuuuuul - майстор
2v6 написа:
a_stoev написа:
Да не би да спираш помпата при дефрост? Затова е добре да има антифриз в системата
Не, помпата работи заедно с компресора.
През топлообменника е циркулирала вода с дебит 1 м3/ч и температура над 20 градуса.
Гледам на графиките от днес,имаш падове на тем. на под. вода до 0гр.Предполагам че са при дефрост :? ако е така значи може и да е замръзнал,на мойта съм задал да размразява до 20гр. на водата и за всеки случай съм с антифриз.Друго което ми прави впечатление е цикъла на работа 25мин. работи и 33мин. почива и подав. вода е в границите 33гр-46гр съответно при мен са 6мин./12мин. и 28-36гр разход 1,5кв/ч (240w за помпите).Правил ли си опити с други температури и какъв ти е разхода средно на час?
2v6 - майстор
a_stoev написа:
Странно. Не вярвам да се спука от само себе си, каква марка беше?
Определено не се е спукал от бездействие :) Предполагам да е от рязката промяна на налягането и температурата. Това външно тяло си прави размразяването само с изключване за определено време на 4-пътния вентил, без да спира компресора. На клипа по-назад в темата се чува какви ужасяващи "въздишки" правеше...
А топлообменника според мен беше марков и сравнително скъп:
Прикачен файл:
wp4-40_label.JPG
wp4-40_label.JPG (43.66 KиБ) Видяна 4005 пъти
Ahmakov написа:
Замяната на капилярките с ТРВ, няма да даде очаквания от теб ефект. Ще трябва да сложиш ЕЕV със съответното управление за него. Само като пример, но коректно избрани, мога да ти посоча контролер EXD-S15 и едно от двете EEV по избор EX5-U21 или EX1-01E / на ALCO /.
Ахмаков, звучи ми някак "ахмашки" твоя ник :) , но благодаря за информацията! Ще търся такива вентили.
kuuuuuul написа:
Гледам на графиките от днес,имаш падове на тем. на под. вода до 0гр.Предполагам че са при дефрост :? ако е така значи може и да е замръзнал,на мойта съм задал да размразява до 20гр. на водата и за всеки случай съм с антифриз.Друго което ми прави впечатление е цикъла на работа 25мин. работи и 33мин. почива и подав. вода е в границите 33гр-46гр съответно при мен са 6мин./12мин. и 28-36гр разход 1,5кв/ч (240w за помпите).Правил ли си опити с други температури и какъв ти е разхода средно на час?
Не, не се притеснявай! Днес дори температурата не е падала под 1 градус и размразяването е било само с вентилатора (без компресора да охлажда водата :idea: ). Правих някои преработки по програмата на контролера и изтрих един ред погрешно. Затова в 15:45 вместо температури пращаше нули:
Прикачен файл:
2012.12.28.1545.JPG
2012.12.28.1545.JPG (64.96 KиБ) Видяна 4005 пъти
При мен системата работи докато в стаята стане 22 градуса. Температурите и циклите са както дойдат :idea:
Това е разхода за последните 4 дни:
2012-12-24T01:59:51.262850+02:00,1307.976600
2012-12-25T01:59:36.259491+02:00,1322.306900
2012-12-26T01:59:26.111385+02:00,1344.327600
2012-12-27T01:59:21.918872+02:00,1366.928800
2012-12-28T01:59:07.559110+02:00,1388.600600
Около 0.9 kW средна консумация ( 1.2 с вентилатора и двете помпи).
a_stoev - майстор
2v6 написа:
a_stoev написа:
Странно. Не вярвам да се спука от само себе си, каква марка беше?
Определено не се е спукал от бездействие :) Предполагам да е от рязката промяна на налягането и температурата. Това външно тяло си прави размразяването само с изключване за определено време на 4-пътния вентил, без да спира компресора. На клипа по-назад в темата се чува какви ужасяващи "въздишки" правеше...

Това е нормално за он/офф машини. Не е от това. Какъв ти е обема на водата в системата? Да не би да я охлажда под 0 преди да спре дефроста?
kuuuuuul - майстор
В момента режима на рабита ти е супер 1:3 при 1,3гр. :supz: а при мен е 1:2 :sad: при разход 1,4кв/ч.Вентилатора не трябва да го махаме /при мен 2х90=180w/ защото той си е от ТП докато помпите са нужни /при мен 230w=1,17кв/ и при друг вид отопление.
А как направи последната графика с четирите тем.?

Прикачен файл

2V6 29.12.2012.JPG
  • 1
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 34

Тема "Термопомпа от нов климатик, радиатори и подово" | Включи се в дискусията: