moimoimoi написа:5волта и 5 ампера ток не могат а взмат да топят кабела защото това са 25 вата а кабела издржа поне 1-2 киловатаС тая част не съм много съгласен. Издържа 2 квт ама на 220 волта. На 5 волта трудна работа. Сечението на кабела се избира точно по силата на тока а не по консумираната мощност. Отвори захранване на компютър което е примерно 250-300 вата и виж какви са кабелите на 5-те волта.
съгласен съм, но нито 5 нито 10-15 ампера ще вземат да топят кабела бил той и само 1.5мм*
моето предположение е лоша нула+лошо или никакво заземяване на главното табло от което следва че няма връзка в главното табло между нула и земно и за това се получава потенциална разлика от 5 волта между нулата и арматурите на блока
захранването нааа старите блокове е двупроводно и при несиметричен товар съчетан с лоша нула заземяването което е направено на климатика се явява като земно подобряващо нулата и от там част от тока който трябва да протича през нулата минава през заземителното жило на кабела на климатика,и според несиметричното натоварване в един момент може тока да е 5 ампера а в следващия да е 30-40 ампера