Най - вълнуващия въпрос зимно време.
2v6 - майстор
Ahmakov написа:
Нека поразсъждаваме, върху таблицата. Колони 7,8 и 9.
Изхождайки от
Q = F . U . (t2-t1), произведението в червено F . U трябва да има стойност 0,01W/K.
Ако F=1m2, тогава U=0,01W/m2K. От друга страна U~ λ/b или 0,01=0,045/b => b=4,5m
Ако F=100m2, тогава U=0,0001W/m2K. От друга страна U~ λ/b или 0,0001=0,045/b => b=450m
Това е за изолация от минерална вата и пренебрегвайки Ri и Re.
Дали има такива цилиндри с диаметър 12м и повърхнина 1м2 или с диаметър 903м и повърхнина 100м2.
Според мен таблицата е неприложима в този си вид.
При дебелина на изолацията 10 dm (1 метър) се получава цилиндър с външна повърност 21 m2:

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... sp=sharing

На първия ред съм сметнал приблизително коефициента на цилиндър 1 литър - 0.39 W/K.
Според теб колко е коефициента на топлопредаване с изолация 1 dm (10 сантиметра) ?
idunno - специалист
Тука много хора ще открият топлата вода по трудния начин.Тази тема ме развеселява всяка вечер. :-D :partyman:
saraneron - специалист
Ahmakov написа:
saraneron написа:
Eдин киловатчас има 3600 килоджаула и после като разделим резултатите за 40 см.изолация разликата е 7.5 пъти. това е огромно разминаване........! :weedman: :weedman: 750%...?????????????Къде е тревата? Загуби, закръглено, при саранерон.... 8 киловата на ден ако сложим + 10% като неточно смятане нека да са 9 киловата, при ахмаков.... 59киловата за един! От резервоара можем да ползваме около 1967 киловата ./21.2 кубика вода/80 градуса делта т.Кой ще направи опитна постановка?
А ако има и някой да ти обясни разликата между киловат и киловатчас..., а ако има и кой да я разбере... Ти го делиш за 40см изолация и получаваш какво не разбрах... Аз пък го деля на гръдната обиколка на гаджето 107см, защото по ме кефи. Я намалете малко :weedman: .
Ahmakov ,какви цици ,какви каки какви киловати? Какво не ти е яно и да те светна?Чети бавно не прескачай материала,моля!ЗаСЕГА ДОБРЕ ТЕ ОБУЧАВАМЕ,отаказал си се вече от оптималният размер на изолацията 51см. , но си се насочил правилно към размер 107см.!Що така бе човек?Очакваме размер 007, нали носиш на майтап ,,,иначе си пич !Зурлата,2v6, Ахмаков,Тони или които и да било, ако може да вкара тези формулки в една програмка да видим какво ще стане! Трябва да се отвори това:





[PDF]
Heat loss coefficients of hot water tank, U
Тези размери за по лесно може да ги заложите като еднакви Insulation thickness et, es, eb ,приемаме че изолацията е еднакбо дебела навсякъде!За АЛФИТЕ може и там нещо средно ,като компромис или максимума.
Ahmakov - специалист
saraneron написа:
...Ahmakov ,какви цици ,какви каки какви киловати? Какво не ти е яно и да те светна?Чети бавно не прескачай материала,моля!ЗаСЕГА ДОБРЕ ТЕ ОБУЧАВАМЕ,отаказал си се вече от оптималният размер на изолацията 51см. , но си се насочил правилно към размер 107см.!Що така бе човек?Очакваме размер 007, нали носиш на майтап ,,,иначе си пич !...
saraneron написа:
.... еби учи, ни наебано ни научено...
saraneron Няма да ти се отвори парашута, няма смисъл да се хабиш, готин съм бил, пич съм бил. Нито ще ти пусна, нито ще ме научиш на нещо. Размера е много над 007, ама няма да ти се случи да му се порадваш. Защо 107, ами казах го по на-горе, така ми харесва повече... Върви една реклама за гинкобилоба, май ти е време да започнеш да го пиеш, за да не забравяш кога сме говорили за куб и кога за цилиндър или за теб няма разлика, не знам дали помага, ама нямаш избор. Нали носиш майтап...

2v6Става въпрос за следното.

Цилиндър 1dm3, изолация 1m
F.U =21m2.U=0,01W/K => U=0,01/21=0,00047619
U= λ /b= 0,045/b=0,00047619
b=0,045/0,00047619=94,5m
изолация 94,5m

Цилиндър 1dm3, изолация 0,1m
F.U =0,45m2.U=0,01W/K => U=0,01/0,45=0,0222222
U= λ /b= 0,045/b=0,0222222
b=0,045/0,0222222=2,025m
изолация 2,025m

Цилиндър 1dm3, изолация 0,1m
F.U =0,45m2.U=0,39W/K => U=0,39/0,45=0,866667
U= λ /b= 0,045/b=0,866667
b=0,045/0,866667=0,052m
изолация 0,052m
2v6 - майстор
ivanovbg написа:
http://www.esru.strath.ac.uk/Documents/ ... wivedi.pdf

http://www.iee-cense.eu/upload/sites/ie ... 20tank.pdf

http://www.byg.dtu.dk/upload/institutte ... g-r025.pdf
Първия и третия линк са интересни, но нямат отношение по загубата на топлина през изолацията.
По формулата от втория линк се получават следните резултати:
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... sp=sharing

Ако не се вярва на формули се мери практически :idea:
Също не е трудно, но отнема повече време и средства :)
-----------------------------------------------------------------------------

Ahmakov, вече ти казах, в колонка G ("Топлинни загуби
W/K") се поставя Коефициента на топлопреминаване. Сложи коефициент какъвто ти харесва :!:
ivanovbg - майстор
От това което колегата 2v6 е смятал направих следната сметка на загубите за дебелина 1 метър на изолацията:
0,23*80*88=1619,2 вата загуби. За 24 часа - 38,8 киловатчаса на ден по външна площ
или
0,23*80*42,4=780,16..... за 24 часа - 18,7 киловатчаса на ден по площ на резервоара
Кое би трябвало да е вярно?

:?
2v6 - майстор
ivanovbg написа:
От това което колегата 2v6 е смятал направих следната сметка на загубите за дебелина 1 метър на изолацията:
0,23*80*88=1619,2 вата загуби. За 24 часа - 38,8 киловатчаса на ден по външна площ
или
0,23*80*42,4=780,16..... за 24 часа - 18,7 киловатчаса на ден по площ на резервоара
Кое би трябвало да е вярно?

:?
Аз че не съм смятал е ясно, но и ти не мога да разбера какво смяташ :?
ivanovbg - майстор
Еми коефициента на топлопредаване на цялата повърхност*температурната разлика * площта и би трябва да даде общото количество във ватове което се губи на час.

Или не съм прав? :?
2v6 - майстор
ivanovbg написа:
Еми коефициента на топлопредаване на цялата повърхност*температурната разлика * площта и би трябва да даде общото количество във ватове което се губи на час.

Или не съм прав? :?
Коефициента на топлопредаване на буфера е в размерност W/K и при изчислението му (или реалното измерване) включва повърхността. Затова този коефициент не съдържа [m2] - не се отнася за единица площ.

За да се сметне мощността е необходимо да се умножи коефициента за топлопредаване по температурната разлика:

W/K x K = W

Това е направено в колонката I ("Топлинни загуби W"):

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... ring#gid=0