Ahmakov написа:Нека поразсъждаваме, върху таблицата. Колони 7,8 и 9.При дебелина на изолацията 10 dm (1 метър) се получава цилиндър с външна повърност 21 m2:
Изхождайки от
Q = F . U . (t2-t1), произведението в червено F . U трябва да има стойност 0,01W/K.
Ако F=1m2, тогава U=0,01W/m2K. От друга страна U~ λ/b или 0,01=0,045/b => b=4,5m
Ако F=100m2, тогава U=0,0001W/m2K. От друга страна U~ λ/b или 0,0001=0,045/b => b=450m
Това е за изолация от минерална вата и пренебрегвайки Ri и Re.
Дали има такива цилиндри с диаметър 12м и повърхнина 1м2 или с диаметър 903м и повърхнина 100м2.
Според мен таблицата е неприложима в този си вид.
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... sp=sharing
На първия ред съм сметнал приблизително коефициента на цилиндър 1 литър - 0.39 W/K.
Според теб колко е коефициента на топлопредаване с изолация 1 dm (10 сантиметра) ?