Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
Justy - майстор
dobromir.marinov написа:
И трифазен ток има?
Не разбрах има ли трифазен ток. Какви са тези 3Х4 кв. мм. - отделни изводи ли са ?
darken_nz - специалист
Да изясни се ,че е малко объркващо . :?
dobromir.marinov - специалист
Трифазен ток има.Бойлера както вече казах ще бъде проточен трифазен.За трите фази някой майстор е оставил три чифта 2х2.5мм2/общо 6 кабела/Отделно до тях има изведен 3х4мм2 за евентуално захранване на обикновен бойлер но до тогава нулата ще се ползва от трифазния.
mirk - майстор
Ако съм разбрал правилно за трифазния проточен бойлер имаш предвидени 3 кабела 2 х 2,5кв , на фаза по 1 кабел 2х2,5кв двете жила в паралел. Това е достатъчно за 24kW трифазна мощност, тока през една фаза е 36,46А и използваш трифазен автоматичен предпазител 50А.

Ако от кабелите предвидени за другия бойлер 3х4кв. освен нулата използваш и заземяването можеш да си сложиш и дефектнотокова защита, което е добър вариант като се има впредвид че тоя звяр 24kW ще бъде включен докато си под душа хубаво намокрен. :xplode: