Почнаха да се подреждат нещата. Много ми е интересно довечера с по-високата t° разлика какво ще се получи. Засега може да се направи извода, че тези дебити от вентилаторите, които имам не оказват влияние на КПД-то. Вероятно тези топлообменници са по-големи от нужното за 1 среден апартамент. С промишлени вентилатори с по-големи дебити сигурно ще се намалее КПД-то. С по-малките ми топлообменници може и да се покаже влиянието на дебита. Но ще са по-нататък.
ЕВРИКА!!! Намерих вярната формула за изчисляване на КПД-то. С нея се получават еднакви резултати и с нулиране и с изравняване на термометрите...
КПД=((Входящ-Външен)/(Вътрешен-Външен)).100
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1-eL1l8xWxs[/youtube]
ПП. Трябва да си преправя всичките файлове досега....