Здравейте,
Предстои ми да захраня къщата на село, но за целта трябва да си опъна кабела до таблото сам.
Разстоянието е 170 метра въздушно по съществуващи стълбове и 90 метра под земя в тръба в двора.
(Стълбовете не са на ЧЕЗ тъй като там няма все още регулация и сме събирали пари собствениците на имотите. )
Това, което са ми разрешили от ЧЕЗ е 6KW монофазно временно и 12KW трифазно постоянно.
Монофазното, ми го дават веднага от съществуващ трафопост и тяхното табло, ще е на въпросните 260м от къщата.
Трифазното, ще ми го дадат "някога" от "бъдещ" трафопост, който следва да се изгради на около 150м от къщата.
За момента съм се спрял на кабел за въздушното AL/R 4х25 и САВТ 4х25 за подземната част на трасето. Идеята ми е да използвам 4х25, като свържа проводниците 2 по 2 и така да увелича сечението до 2х50.
А един ден ако ЧЕЗ сложат въпросния трафопост, да използвам кабелите като 4х25 тъй като и разстоянието, ще се намали. Отделно, че ще ми остане и едно парче около 100м AL/R 4x25, та ще мога да го ползвам поне във въздушната му част като 4х50, като отново ги свържа 2 по 2.
От таблицата, която съм извадил от справочника излиза, че тези 2х50 също няма да ми вършат работа за 6KW консуматор и 220V монофазно, но пък онлайн калкулатора дава само 2.36% пад на напрежението или 5.2V. Принципно съм по склонен да вярвам повече на справочника, тъй като там е подкрепено доста по солидно. Не ми се отива на по големи сечения, тъй като сметката тръгна от кабел 2х16 и вече края му не се вижда, та ще се примиря с въпросната таблица, която ми дава 4.5KW за въпросното разстояние и кабел 4х25 (2х50).
Молбата ми е да се изкажете дали това, което съм замислил е правилно, защото за малко едни "местни" ел.техници да ми "дръпнат" AL/R 2х16 и според тях няма да имало проблем. Мен ме спря това, че съседите масово се оплакват (а те са ползвали същите техници и кабели за същите разстояния), че нямат мощност и не могат да си сготвят нормално. Та в този момент се върнах много години назад в часовете по електротехника и се усетих, че има някакъв проблем.
За справка съм ползвал следните линкове:
Технически справочник.
Онлайн калкулатор за сечението и дължината на проводник
Предстои ми да захраня къщата на село, но за целта трябва да си опъна кабела до таблото сам.
Разстоянието е 170 метра въздушно по съществуващи стълбове и 90 метра под земя в тръба в двора.
(Стълбовете не са на ЧЕЗ тъй като там няма все още регулация и сме събирали пари собствениците на имотите. )
Това, което са ми разрешили от ЧЕЗ е 6KW монофазно временно и 12KW трифазно постоянно.
Монофазното, ми го дават веднага от съществуващ трафопост и тяхното табло, ще е на въпросните 260м от къщата.
Трифазното, ще ми го дадат "някога" от "бъдещ" трафопост, който следва да се изгради на около 150м от къщата.
За момента съм се спрял на кабел за въздушното AL/R 4х25 и САВТ 4х25 за подземната част на трасето. Идеята ми е да използвам 4х25, като свържа проводниците 2 по 2 и така да увелича сечението до 2х50.
А един ден ако ЧЕЗ сложат въпросния трафопост, да използвам кабелите като 4х25 тъй като и разстоянието, ще се намали. Отделно, че ще ми остане и едно парче около 100м AL/R 4x25, та ще мога да го ползвам поне във въздушната му част като 4х50, като отново ги свържа 2 по 2.
От таблицата, която съм извадил от справочника излиза, че тези 2х50 също няма да ми вършат работа за 6KW консуматор и 220V монофазно, но пък онлайн калкулатора дава само 2.36% пад на напрежението или 5.2V. Принципно съм по склонен да вярвам повече на справочника, тъй като там е подкрепено доста по солидно. Не ми се отива на по големи сечения, тъй като сметката тръгна от кабел 2х16 и вече края му не се вижда, та ще се примиря с въпросната таблица, която ми дава 4.5KW за въпросното разстояние и кабел 4х25 (2х50).
Молбата ми е да се изкажете дали това, което съм замислил е правилно, защото за малко едни "местни" ел.техници да ми "дръпнат" AL/R 2х16 и според тях няма да имало проблем. Мен ме спря това, че съседите масово се оплакват (а те са ползвали същите техници и кабели за същите разстояния), че нямат мощност и не могат да си сготвят нормално. Та в този момент се върнах много години назад в часовете по електротехника и се усетих, че има някакъв проблем.
За справка съм ползвал следните линкове:
Технически справочник.
Онлайн калкулатор за сечението и дължината на проводник