Има и още един момент. Какво е максималното сечение за което са предвидени клемите на арматурата която се инсталира.
Използвах темата за да коментираме темата за контактите шуко. Защото практиката да се слага на контакт предназначен за 16А сечение 4мм2 и да се защитава с предпазител 25А не води до повишена безопасност.
Уж да не загрява много, а той кабела едва се събира в клемите и не може да се затегне.Само и само да набичиме по-голяма мощност. Ми като грее значи котакта не е подходящ има контакти и за 25А ама те са силови а не за общо предназначение.
Ами ако в така направен контакт за общо предназначение включиш уред с тънък кабел и стане късо, 25А ще те спаси ли достатъчно бързо.
Използвах темата за да коментираме темата за контактите шуко. Защото практиката да се слага на контакт предназначен за 16А сечение 4мм2 и да се защитава с предпазител 25А не води до повишена безопасност.
Уж да не загрява много, а той кабела едва се събира в клемите и не може да се затегне.Само и само да набичиме по-голяма мощност. Ми като грее значи котакта не е подходящ има контакти и за 25А ама те са силови а не за общо предназначение.
Ами ако в така направен контакт за общо предназначение включиш уред с тънък кабел и стане късо, 25А ще те спаси ли достатъчно бързо.