gogo7777 написа:
Ами тогава може да си ги оставиш мастчетата на 4 и 5, а да свържеш фазата към 1, 2 или 3. Може и да ги наредиш както ти казаха по-нагоре, защото съществуващите мостове с кабелчетата между 1, 2 и 3 може да са тънки и да греят.
Аз бих свързал печката към монофазната мрежа с 4 жилел кабел, като свържа по един кабел на всяка от 3-те клеми (1, 2 и 3), а другите им краища заедно в твърдата връзка на стената. Четвъртия проводник на клема 4, или 5 той ти е нулевият. При това положение мостчетата са между 4 и 5. Шестата клема е защитната и се свързва според инсталацията, която имаш. Ако нямаш трипроводна инсталация едното мостче е за там към нулевия проводник.
Gogo7777, моля те не давай такива съвети да прави зануляване с мостче в самата печка. Това е недопустимо, защото преди това имаме подвижен гъвкав кабел, а не инсталация в стена. Както и да въртиш нещата, ако трябва да е по твоя начин е нужен 5-6 жилен кабел, като натоварването е ограничено от сечението на нулата и обезмисля твърде дебелите жила за фазите. Още повече, че 3 проводника по 2,5мм2 или 4мм2 не могат да влезнат в една стандартна клема за 6мм2 от твърдите връзки на Найден Киров Русе.

Мостчетата са си съобразени от приозводителя. Трябва само да се сложат по местата им, да се сложи трижилен кабел с подходящо сечение, предпазител и твърда връзка с добри клеми и скоба срещу опън.

Нагревателите обикновено са групирани така: клема 1-два котлона, клема 2-другите два котлона, клема 3-фурна. Като мощността на всяка група не надхвърля 2-3кВт. В инструкциите които съм чел при монофазно захранване предпазителят може да е максимално 40А. Съобразено с нашите инсталации предпазителят може да е макс 25-32А при 4мм2 и 16-20А при 2,5мм2.

На една стара сръбска печка монофазното захранване по инструкция беше ограничено до 20А заради общ нулев проводник за всички нагреватели в печката, силиконов 1,5мм2.
При тази печка нулите са тънки, но са разделени,но защитни проводници на клема 6 са тънки и при авария ще понесат целия ток на късо съединение. Затова предпазителят да не е повече от 20-25А!
gogo7777 - майстор
Това е недопустимо, защото преди това имаме подвижен гъвкав кабел, а не инсталация в стена.
Би ли споделил защо е недопустимо. Какво му е на гъвкавият кабел.
Иначе аз си свързах мойта печка (същия клеморед е) така както съм описал. Така реших, защото мостовете с кабелчета се бяха опекли с времето, а бях наредил и пластинките. 3 х 2,5мм2 си влизат в клемата с малко пениз :-D . Не съм отварял печката повече да видя кво е положението сега, но ако ме убедиш, че съм сгрешил със зануляването, ще я отварям пак и ще тегля отделна жица за зануляването.
PCL82 - майстор
Gogo7777 Причината да е забранено да се прекарва комбиниран защитен и работен PEN проводник през подвижен кабел, е че той се огъва, може да бъде приклещен някъде и тази комбинирана нула да бъде прекъсната. Това ще доведе до офазяване на корпуса. Също така при теб защитният проводник е натоварен с ток и връзките му могат да се повредят от нагряване. Винаги е добре комбинираната нула да се раздели на защитна и работна колкото се може по-рано по трасето.

По тези причини има забрана да се прави така. Моля да не изпадаме в полемика колко подвижен е кабела на печката и че при него рискът е по-малък!
gogo7777 - майстор
Аха, схванах. :-D Благодаря.
jekasus - майстор
PCL82 написа:
Gogo7777 Причината да е забранено да се прекарва комбиниран защитен и работен PEN проводник през подвижен кабел, е че той се огъва, може да бъде приклещен някъде и тази комбинирана нула да бъде прекъсната. Това ще доведе до офазяване на корпуса. Също така при теб защитният проводник е натоварен с ток и връзките му могат да се повредят от нагряване. Винаги е добре комбинираната нула да се раздели на защитна и работна колкото се може по-рано по трасето.
Не знам, как си със руския, но май в Русия хич не приемат зануляване -
http://www.mastercity.ru/showthread.php ... 8&page=150 ( от четвърти поста на страница)
Е, аз съм със занулени контакти навсякъде в къщата :-D но скоро ми прекъсна по ред причини нулата и сега почна да ме мъчи тоя въпрос. Или както казват - колкото по-малко знаеш, толкоз си по-добре :-D , но преминах тая граница на незнанието :?
hidrazin - майстор
Малко оффтоп - на същата страница третия пост отдолу нагоре - #5998. И там си ползват клеми WAGO. :-D А и там намериш много хубава снимка на табло правено по време на някой Ленински съботник. :lol:
Прикачен файл:
DSC004981.jpg
:partyman:
fikata - майстор
но май в Русия хич не приемат зануляване -
jekasus
Ето ти линк към руски вариант на "Направи сам"
А какво обичат или не руснаците е друга бира
http://dostypno-o-remonte.com/bez-rubri ... it-rozetku
http://dostypno-o-remonte.com/elektrika ... ogo-shhita
http://dostypno-o-remonte.com/elektrika ... ot-a-do-ya
Защо съветват руснаците с техния ПЭУ /правильник электроустановок -аналог на отпадналия наш ПУЕУ-правилник за устройство на електрическите уредби,заменен с Наредба 3/ да "не приемат зануляване"
http://electric-tolk.ru/chem-otlichaets ... anuleniya/
Последна промяна от fikata на съб сеп 21, 2013 9:22 am, променено общо 2 пъти.
jekasus - майстор
Хидра, де видя Ваго, там само "орехи" :-D
fikata, ще го си запиша, днес не съм за четене :-D :partyman:
fikata - майстор
И те имат клеми Ваго, но ето как се правят руски спайки в разклонителна кутия
http://dostypno-o-remonte.com/bez-rubri ... ya-rozetok
PCL82 - майстор
Спайка не идва ли от спаявам-> споявам?