gogo7777 написа:Ами тогава може да си ги оставиш мастчетата на 4 и 5, а да свържеш фазата към 1, 2 или 3. Може и да ги наредиш както ти казаха по-нагоре, защото съществуващите мостове с кабелчетата между 1, 2 и 3 може да са тънки и да греят.Gogo7777, моля те не давай такива съвети да прави зануляване с мостче в самата печка. Това е недопустимо, защото преди това имаме подвижен гъвкав кабел, а не инсталация в стена. Както и да въртиш нещата, ако трябва да е по твоя начин е нужен 5-6 жилен кабел, като натоварването е ограничено от сечението на нулата и обезмисля твърде дебелите жила за фазите. Още повече, че 3 проводника по 2,5мм2 или 4мм2 не могат да влезнат в една стандартна клема за 6мм2 от твърдите връзки на Найден Киров Русе.
Аз бих свързал печката към монофазната мрежа с 4 жилел кабел, като свържа по един кабел на всяка от 3-те клеми (1, 2 и 3), а другите им краища заедно в твърдата връзка на стената. Четвъртия проводник на клема 4, или 5 той ти е нулевият. При това положение мостчетата са между 4 и 5. Шестата клема е защитната и се свързва според инсталацията, която имаш. Ако нямаш трипроводна инсталация едното мостче е за там към нулевия проводник.
Мостчетата са си съобразени от приозводителя. Трябва само да се сложат по местата им, да се сложи трижилен кабел с подходящо сечение, предпазител и твърда връзка с добри клеми и скоба срещу опън.
Нагревателите обикновено са групирани така: клема 1-два котлона, клема 2-другите два котлона, клема 3-фурна. Като мощността на всяка група не надхвърля 2-3кВт. В инструкциите които съм чел при монофазно захранване предпазителят може да е максимално 40А. Съобразено с нашите инсталации предпазителят може да е макс 25-32А при 4мм2 и 16-20А при 2,5мм2.
На една стара сръбска печка монофазното захранване по инструкция беше ограничено до 20А заради общ нулев проводник за всички нагреватели в печката, силиконов 1,5мм2.
При тази печка нулите са тънки, но са разделени,но защитни проводници на клема 6 са тънки и при авария ще понесат целия ток на късо съединение. Затова предпазителят да не е повече от 20-25А!