vrangelov - специалист
saraneron написа:
Ако няма буфер ,това е порнография на система! Няма какво да се коментира!Питай проектанта или майсторчето , който е правил системата ,какво е имал в предвид !Прилича ми на самоделка!Профисионализъм е вложен вероятно само по заварките!
Казваш:,,Последно. Без РС парното няма да работи, повярвайте ми!"

,,Идунно,, е посочил ,, примерно" ,ако не му върши работа ,човекът да се рови в интернет за + ,– ,1 ,2 литра , а че парното ще работи и само с тръба до покрива ,без разщирителен съд бъди сигурен , но това е само за пробите .Колата си на пелети ли я караш или на въглища, защото говорим за котли за парно в темата?Или караш ретро валИАк? :yawinkle: Майтап!!!

Аз на такова нещо му викам бомба, ако ще и майстор да го е правил. Значи е майстор на бомбите, който го мързи (или не може) да си сметне разширителният съд и уж за проба пали котела и после гледа колко вода е изхвърлило, за да види какъв РС да сложи. Вие такъв майстор ли сте или на Вас така Ви правиха инсталацията. Ако е второто, съболезнования, а ако е първото (Вие сте майстор), и се съгласите да посмятате тогава ми помогнете да пресметна нещо наново, защото го смятах с помоща на таблицата на Anton BM и резултата е далеч от Вашият ( 1литра на киловат)
Ето и го и казуса.
Котел 32 киловата. (а дано да стане и РС 32 литра, ама надали)
Вода в котела 90 литра
Вода по тръбичките и радиаторите - не е смятана
Буферен съд - 4000 литра- първи варианат
- 2000 литра - резервен рариант

Ако методите Ви на пресмятане на РС не са тайна, образовайте и мен неукият как на повече от 4000 литра вода да сложа 32 литра РС.

Niko0004, ако още не сте намерил таблицата варианта за 8-12 процента от системата е също много удачен.
saraneron - специалист
Имам парно с котел 43 киловата без буфер, моля да ми сметнеш по твоята методика колко ми е разшерителмия съд .
idunno - специалист
Аз бях написал как човек без да смята много много да си сложи РС.Има детайлни формули по различни справочници.За нуждите на домашния майстор и формулата за приблизително пресмятане на РС върши работа, а тя е:
V=α*Q, dm3,
където α= 1-1,3 dm3/KW за радиатори, а Q е изчисленият топлинен товар (от любов ползвам стария символ.
Не че няма по- подробна, но едва ли някой ще проектира инсталация, та да му трябва така наложително.
vrangelov - специалист
saraneron написа:
Имам парно с котел 43 киловата без буфер, моля да ми сметнеш по твоята методика колко ми е разшерителмия съд .
Тук за котел на пара ли говорим?
Какво стана със сметките, които Ви помолих да представите публично!?!
Да се надявам ли на 30 литров РС или по-добре приема, че колегата дал ни таблицата за смятане на разширителни съдове е внимавал повече в часовете от вас?

P.S. Искам да се извиня на Anton BM, че толкова пъти го споменавам в тема, в която той дори не взема участие!
Anton BM, надявам се, че не се сърдите, че толкова обсъждам споделената от Вас таблица!
Благодарности за нея!
idunno - специалист
Тука някой вярно няма представа, когато някой говори за парни котли говори за високо налягане и кондензатни стопанства и други салтанати.
А, сега видях литрите на буферните съдове(и много се смях)- страшно е като човек няма идея, не винаги по-голямото е по-добро.
А буферът в повечето случаи си е пълна простотия, която идва като извинение за преоразмерени котли или бързо ръждясващи стоманени котли (ниската температура на връщащата вода си е проблемче за повечето стоманени пелетни котелчета).
idunno - специалист
Щях да забравя- не се топлят 4000 литра вода така лесно :-D :-D :-D, ама човек като не разбира и 20 000 може да топли и така - целия квартал.
Леле, колко неразбиране има по тоя свят.
vrangelov - специалист
vrangelov написа:
saraneron написа:
Имам парно с котел 43 киловата без буфер, моля да ми сметнеш по твоята методика колко ми е разшерителмия съд .
Тук за котел на пара ли говорим?


Въпросът бе зададен така на saraneron, та да се сети, че не е посочил колко литра е системата му.
Въпреки че и аз понякога използвам думата парно, смятам, че тя не е съвсем коректна.

Ако няма да си говорим за разширителни съдове, също ако няма да ми показвате сметките как на 4000 литра вода в ситемата да получа 32 литра разширителен съд, предлагам да не ми обяснявате колко трудно се топлят 4 (та и отгоре) хиляди лира вода.
А това, дали буферът е пълна простотия, нека сам да си преценя!
filmatoplo - майстор
Отворен или мембранен :? .
vrangelov - специалист
Здравей, filmatoplo,
чета твоите постове винаги с интерес.
Затворен съд ми излизаше с почти двоен обем спрямо отворен такъв. Спомням си, че методиката за изчисляване имаше разлика. Таблицата беше отключена, та успях да я разгледам.