saraneron написа:Ако няма буфер ,това е порнография на система! Няма какво да се коментира!Питай проектанта или майсторчето , който е правил системата ,какво е имал в предвид !Прилича ми на самоделка!Профисионализъм е вложен вероятно само по заварките!
Казваш:,,Последно. Без РС парното няма да работи, повярвайте ми!"
,,Идунно,, е посочил ,, примерно" ,ако не му върши работа ,човекът да се рови в интернет за + ,– ,1 ,2 литра , а че парното ще работи и само с тръба до покрива ,без разщирителен съд бъди сигурен , но това е само за пробите .Колата си на пелети ли я караш или на въглища, защото говорим за котли за парно в темата?Или караш ретро валИАк?Майтап!!!
Аз на такова нещо му викам бомба, ако ще и майстор да го е правил. Значи е майстор на бомбите, който го мързи (или не може) да си сметне разширителният съд и уж за проба пали котела и после гледа колко вода е изхвърлило, за да види какъв РС да сложи. Вие такъв майстор ли сте или на Вас така Ви правиха инсталацията. Ако е второто, съболезнования, а ако е първото (Вие сте майстор), и се съгласите да посмятате тогава ми помогнете да пресметна нещо наново, защото го смятах с помоща на таблицата на Anton BM и резултата е далеч от Вашият ( 1литра на киловат)
Ето и го и казуса.
Котел 32 киловата. (а дано да стане и РС 32 литра, ама надали)
Вода в котела 90 литра
Вода по тръбичките и радиаторите - не е смятана
Буферен съд - 4000 литра- първи варианат
- 2000 литра - резервен рариант
Ако методите Ви на пресмятане на РС не са тайна, образовайте и мен неукият как на повече от 4000 литра вода да сложа 32 литра РС.
Niko0004, ако още не сте намерил таблицата варианта за 8-12 процента от системата е също много удачен.