Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
Тани - модератор
Редуцир вентила не може да покачи налягането, а само да го понижи. При константно налягане, много по предвидимо могат да се направят настройките на всички системи след редуцир вентила. Наистина е добре да се намали максимално налягането, но да остане в зоната на комфорт. Има вероятност бойлера да не успее да повиши налягането си до работното на предпазния клапан. Увеличаването на въздушната възглавница в бойлера създава една потенциална бомба. При увеличаване на налягането, вместо да протече предпазния клапан, наляганено ще се нагнети във въздуха, защото той притежава свойството свиваемост. Водата не притежава това свойство.
Junak - майстор
За съжаление, наистина всичко е нормално. Става така, защото предпазителния клапан ВРЪЩА в магистралата на студената вода, за да разтовари налягането при загряване. Клапана е настроен за 6 -8 бара. Единствен шанс - намираш отнякъде 5-6 клапана и ги пробваш - докато уцелиш някой на 8 бара.
boretobobo - специалист
marsman написа:
Здравейте,
имам проблем с бойлера ми, тече от предпазния клапан когато го пусна да загрява.Повиках хора от гаранцията, който ми смениха предпазния клапан.След смяната му - пак същата работа!Пак ги виках...смениха и терморегулатора.Пак тече!Казаха ми че проблема бил във ВИК и да викам някой майстор да погледне.Обадих се и извиках и такъв майстор който провери налягането и ми каза че всичко е ок!Налягането било 6 бара, което е абсолютно нормално.Посъветва ме - сложи си клапан за налягане след водомера за всеки случай.И това направих... клапана е нагласен на 4 бара. Включвам бойлера.... минава малко време и пак почва да тече от предпазния клапан!Дори и ми прави налягане в цялата система (студената вода) и ми теква вода и от малкия проточен бойлер(предпазния клапан), който е на 10-15 метра от бойлера!!!Виках пак хора по гаранцията на бойлера и те пак ми казват че е от ВИК проблема.Всеки дига ръце от мен вече :( не знам какво да правя!Моля за вашата помощ.... друг бойлер ли трябва да купя?
1 клапана се монтира на входа на студената вода директно на бойлера а не 15м от него.
2 намали температурата на бойлера 1 от основните проблеми за теч на клапана е това.
3 има начин да си натегнеш клапана но това в краен случаи .
Като вземеш клапана има вътрешна и външна резба вътре във вътрешната има едно кръгче
като цедка. Завърташ посока часовниковата стрелка малко и закачаш за проба.
:)
Тани - модератор
Junak написа:
За съжаление, наистина всичко е нормално. Става така, защото предпазителния клапан ВРЪЩА в магистралата на студената вода, за да разтовари налягането при загряване. Клапана е настроен за 6 -8 бара. Единствен шанс - намираш отнякъде 5-6 клапана и ги пробваш - докато уцелиш някой на 8 бара.
Поне доколкото съм запознат, предпазния клапан не връща в магистралата, а тече навън. В случая капе от клапана, но има и такива, които се отвеждат в тръба! А водата се връща в системата, налягането не би се повишило и клапана не би протекъл! Освен това, клапана за който става въпрос в темата е комбиниран с възвратен клапан и ако всичко работи нормално, връщането на вода в системата е практически невъзможно!

ПП Борето, клапана си е на бойлера, а на 15 метра има друг бойлер, който най-вероятно е свързан към топлата вода!
Направи си сам регулиране на предпазен клапан е МНОГО ОПАСНО ! НЕ ГО ПРАВЕТЕ!
Junak - майстор
marsman написа:
Здравейте,
имам проблем с бойлера ми, тече от предпазния клапан когато го пусна да загрява.Повиках хора от гаранцията, който ми смениха предпазния клапан.
И те хората от гаранцията не знаят това е сменят клапаните, за да не текат...

Тани написа:
Поне доколкото съм запознат, предпазния клапан не връща в магистралата, а тече навън. В случая капе от клапана, но има и такива, които се отвеждат в тръба! А водата се връща в системата, налягането не би се повишило и клапана не би протекъл! Освен това, клапана за който става въпрос в темата е комбиниран с възвратен клапан и ако всичко работи нормално, връщането на вода в системата е практически невъзможно!
Дайте най-накрая да уточним как работят тез клапани, че се драчим за едно и също във всяка тема...
Тани - модератор
Junak написа:
За съжаление, наистина всичко е нормално. Става така, защото предпазителния клапан ВРЪЩА в магистралата на студената вода, за да разтовари налягането при загряване.
Да видим дали съм разбрал правилно! От написаното от тебе излиза, че клапана , който е монтиран директно на бойлера,е нормално да връща налягането в магистралата (водопровода преди него) :?
Junak - майстор
Точно така. Когато налягането в бойлера се повиши над това в захр. тръбопровод, водата се връща към водомера. Когато нарасне над опр.граница / 5-6 бара /, започва да капе
Благодаря на всички за отговорите и се извинявам ако съм объркал темата.
Клапана за налягане върши работа само за намаляне на налягането в системата.В момента е настроен на 3-4 бара... ако го направя на по малко водата видимо намаля.Предпазния клапан е на самия бойлер и до момента съм сменил 5.От 4 години имам този бойлер и до сега и капка не е паднала, а в момента изтичат сигурно от 5 литра на горе и това е с последния клапан който взех и от него тече най малко!С другите пръскаше доста повече.Лошото е че бойлера надува цялата система в апартамента.Мерил съм налягането до водомера - в смисъл на спрян вик и никакво налягане почти в системата, пускам бойлера и след 10 мин почва да вдига налягането и стига някъде към 8 бара до водомера и при самия бойлер предпазния почва да тече(разстоянието от бойлера до водомера е 5-6 метра поне).Самия бойлер е настроен почти на половината да загрява, така че няма да е от прегряване.Малкия бойлер няма как да го объркам, защото до него стига само студена вода!
А за този разширителен съд...ако сложа такъв, освен че ще събира вода вътре....налягането в системата ще спадне ли?
gogo7777 - майстор
Изпразни бойлера и го напълни пак. Имам подозрение, че в бойлера няма въздух. Хоризонтален ли е бойлера? Какъв цолаж е тръболяка от водомера до бойлера? Какви преходи има по трасето? Много високи стойности на налягането се получават при тебе. У нас имам завидно налягане в тръбопровода, а е 3,5 бара при 3/4 тръби.
Тани - модератор
Щом от нулево налягане имаш повишаване до 8 бара за няколко минути, значи наистина нямаш никакъв въздух в системата. Частично източване на водата през предпазния клапан при спрян кран на водомера, може би ще ти реши проблема с капането. Другия проблем обаче ще остане. Недопустимо е бойлера да връща налягане в системата. Трябва да му сложиш отделен възвратен тлапан, щом комбинираните не вършат работа.Да не би скоро да са ти сменяли водомера и да са му сложили възвратен клапан и от тогава да ти се е появил проблема?