Да, в схемата към котела ми има 2 помпи, но едната е за да осигурява топла вода в бойлера, а при мен бойлера не мога да го развържа от останалата система /не мога до него да докарам темп датчик/ и поради това неговата темп е = на входящата темп към радиаторите. Реално когато в стаите се стопли и термоглавите затворят топлата вода върти през бойлера и го държи топъл.
s_s1 написа:Да, в схемата към котела ми има 2 помпи, но едната е за да осигурява топла вода в бойлера, а при мен бойлера не мога да го развържа от останалата система /не мога до него да докарам темп датчик/ и поради това неговата темп е = на входящата темп към радиаторите. Реално когато в стаите се стопли и термоглавите затворят топлата вода върти през бойлера и го държи топъл.Монтирай контактен термостат на изхода за топла вода от котела сложи го на 50с
а той ще включва помпата само когато имаш топла вода