Искам да попитам спецовете във форума каква точно функция изпълнява релето за фазов контрол?


qnass написа:А има ли друга апаратура която при отпадане на една от фазите да изключва(освен релето за фазов контрол)?Има много варианти на схеми реагиращи при отпадането на фаза. Например в една друга тема Johny беше представил една руска схема с контактор, реле 36V и кондензатори образуваща изкуствена нулева точка.
Прикачен файл
Прикачен файл
Прикачен файл
Прикачен файл
Милен написа:Предлагам ти да поогледаш втората схема и по точно контакта К2 (малко да го преместиш на горе -на "пуск"-а) защото според моите скромни познания така няма да "отлепи"-заработиqnass написа:А има ли друга апаратура която при отпадане на една от фазите да изключва(освен релето за фазов контрол)?Има много варианти на схеми реагиращи при отпадането на фаза. Например в една друга тема Johny беше представил една руска схема с контактор, реле 36V и кондензатори образуваща изкуствена нулева точка.Според мен за да функционира правилно тези кондензатори трябва да се подберат с еднакъв капацитет, което може да бъде проблем.
![]()
Друг вариант с използването на контактор 380V и втори контактор/реле също за 380V. Ако отпадне която и да е от трите фази товара се изключва и може да се включи само при въстановяването и на трите фази.Може евентуално и да контролира наличието на нулата, като единия край на бобината например А1 на контактора К2 вместо на фаза L2 се подаде към нулата ( тогава бобината на К2 трябва да бъде за 220V) Тогава схемата ще работи при наличие на трите фази и нулата.
Прикачен файл
Сподели форума:
Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:
Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: