ELEMENTAL написа:Johny, имаш няколко грешки.На Т2 си му обърнал колектора и емитера, а Т4 както си го свързал няма да се отпуши никога(с Т3 му даваш базата на маса).Много си прав. Благодаря! Вече ги оправих. Схемката я извадих от контекста на една по-голяма, където се следи горно и долно ниво в резервоара и налягането на електроконтактния манометър/т.е. височината на водния стълб/. Става въпрос за помпени станции. Но с тази схема никога не ми е горял мотор.
Johny написа: Милене, не е ли по-добре да направиш и К1 да се задейства от пуска. При сегашното положение ще "бръмчи" постоянно.Приеман и тази забележка, наистина не е добре помощното реле да работи постоянно. Коригирам схемата така, че К1 да се пуска и спира с бутоните. В случая самозадръжката се осигурява от К1, което може да бъде реле или малък помощен контактор с оперативно напрежение 380В.
На втората схема контролираме и нулата като захранваме помощното реле с 220В. Тогава товара се изключва при прекъсването на фаза или нула.
Johny твоята схема има ли възможност да се видоизмени, така че да контролира минимална и максимална стойност на напрежението, като крайното реле се задейства при мрежово напрежение между тези стойности. Така като я гледам ми се струва че е изградена на базата на тригер на Шмид и предполагам могат да се регулират горния и долния праг.