Най - вълнуващия въпрос зимно време.
LazarGanev - "Велик майстор"
Ами така се получава, защото явно ти е преоразмерена системата - котел и радиатори. Ако не изключи котела по стайна температура ще се получи презатопляне на помещенията и още по-голям разход. Като намалиш зададената температура котелът по-рано ще влезе в модулация - ще работи по-дълго.
filmatoplo - майстор
Пак въпроса на Хамлет :wink: .Единия вариант е този -горелката да е оразмерена на радиаторната мощност и да работи до изключване от стаен термостат , другия вариант е горелката да работи непрекъснато в режим минимален почти достигащ стайната температура .Кой вариант би бил по икономичен , тествайте го де.
msabew - помощник
VLADO66 написа:
Мощността може да ти я намали оторизиран специЯлист който знае паролата 1234 на 66 или 83%,тъй като си минал на стаен термостат трабва да си оптимизираш горелката според инертността на системата-върни се назад в темата и си отвори паспорта,там пише.
Паролата е ясна :yawinkle: (123) само където не намирам къде в сервизното меню се намаля мощността....
Ако някой може да подскаже...

@LazarGanev
Благодаря за идеята, ще опитам да намаля температурата и ще пробвам.

Поздрави на всички.
LazarGanev - "Велик майстор"
filmatoplo написа:
Пак въпроса на Хамлет :wink: .Единия вариант е този -горелката да е оразмерена на радиаторната мощност и да работи до изключване от стаен термостат , другия вариант е горелката да работи непрекъснато в режим минимален почти достигащ стайната температура .Кой вариант би бил по икономичен , тествайте го де.
Разходът в двата случая е почти един и същ. В друг форум (Сетком) един потребител с газов котел беше правил подобни изследвания, на които съм склонен да вярвам. Беше се оборудвал със скъп терморегулатор, който може да модулира по стайна температура, а може да работи и он/оф. Естествено комфорта е по-голям, когато котелът работи на минимална мощност, така че почти да достига зададената стайна температура - така радиаторите излъчват постоянно. В другия режим котелът работи на по-висока мощност (може и максимална) и като достигне стайната температура изключва и чака да спадне стайната температура за да включи отново. През това време радиаторите изстиват и се чувства малко дискомфорт. Но се оказва, че когато котелът работи на минимална мощност харчи повече газ, отколкото ако работи на номинална мощност он/оф. Единственото обяснение на този факт тогава намерихме в ниския КПД на минимална мощност, така че от гледна точка на икономия е по-добре котелът да работи на по-висока мощност и да изключва. Само че газовия котел пали лесно с една искра, докато пелетния котел харчи ток при палене, пък и има некачествено горене при палене и гаснене, така че според мен това ще убие икономията и по-добре пелетния котел да работи с ограничена до нуждите мощност. Друг е въпроса, че в много случаи пелетния котел е толкова много преоразмерен, че и на минимална мощност да работи, пак ще изключва по стаен термостат. А това редуване на палене -> работа на мин.мощност -> гасене докарва най-висок разход на гориво.
filmatoplo - майстор
И моите опити на пелети показват същото , колкото по изолирано жилище резултатите от към разход са по добри и от към комфорт понеже температурата не спада рязко .Оказва се че пелетите са си един вид -Твърдо гориво , колкото и да е автоматизиран процеса на подаване и палене на горивото .При всеки настройките на горелката спрямо нуждите са строго индивидуални.
filmatoplo - майстор
Умуваме над един технически въпрос с един колега от форума , кое аджиба е различното в мощността на пелетна горелка Дисолид 18 клв и на Бисолид 24 клв :? , като се има предвид еднаквия външен размер .Предполагам аз че може да се различава конструктивно по размер на вентилатора :? , ако обаче той е еднакав и при двете мощности , то остава само контролера .И ако е само това -защо не продават една горелка с преминаване през мощностите 5-18-25 . :? .Кое ме накара да чакам седмица за да се произведе горелка Бисолид 18 клв в Ерато :? .
LazarGanev - "Велик майстор"
filmatoplo написа:
Кое ме накара да чакам седмица за да се произведе горелка Бисолид 18 клв в Ерато :? .
Цената бе Филма, тя те е накарала :)
msabew - помощник
Даммм,
сега ще изчакаме "Филма" да огледа и препише настройките на 18-та Бисолид
и да видим какви са разликите, аз през уикенда ще препиша моите и ще сравним...
Колеги които имат подобни такива котли и горелки също могат да публикуват своите настройки:

зона на регулиране - zone_reg (5 – 20 °C) фабр. 5°C

Времена РАБОТА (Work Stage)
минимална доза гориво - min load (1 – 240 sec.) фабр. 2 сек.
максимална доза гориво - max load (min load – 240 sec.) фабр. 8 сек.
мин. изчакване за изгаряне - min burn (1 – 240 sec.) фабр. 14сек.
макс. изчакване за изгаряне - max burn (min burn – 240 sec.) фабр. 14 сек.

Минималната доза и максималното изчакване определят
минималната мощност на горелката, съответно максимална доза и
минимално изчакване – максимална мощност.

Времена СТОП (Stop Stage)
изгаряне на последната доза гориво - last burn (1 – 240 sec.) фабр. 180 сек.
вентилация - time vent. (60 – 900 sec.) фабр 120 сек.

Обороти на вентилаторите (Fan Speed)
Вентилатор пресен въздух (Fan 1 Speed)
мин. обороти - min speed (15 – 50 %) фабр. 48%
макс. обороти - max speed (min speed – 100%) фабр. 100%

Минималните обороти се отнасят за минималната мощност на
горелката, съответно максималните за максимална мощност.

Вентилатор димни газове (Fan 2 Speed)
мин. обороти - min speed (15 – 50 %) фабр.48%
макс. обороти max speed (min speed – 100%) фабр. 100%

Времена ПОЧИСТВАНЕ (Cleaning time)
интервал за почистване - period (0 – 24 h) фабр. 6 h
работа - time work (1 – 180 sec.) фабр.3 sec

Възстановяване след загуба на захранване (Оn AC Power Loss)
Възстанови - restore in (Stop / Work) фабр. Stop

това са фабричните които Филма ми изпрати в едно файлче ;)
само където моите се различават (за 24кв бисолид савер с)
ще ги попълня през уикенда. иначе сега експериментирам с Тмакс. на водата :)


поздрави
filmatoplo - майстор
Наистина въобще не се споменава тези фабрични настройки за каква мощност горелка са :? , но като гледам колко аванс имат настройките -горелка Бисолид 18 клв -може да стане 25 да не кажа 30 киловата мощна с промяна на дозите , само въздуха макс ме притеснява понеже е на 100% и ако има разлика в големината на вентилаторите тогава не би могло коректно да се увеличи мощността на малката горелка да стане голяма :wink: .Истината е някъде там :wink: , или ако се отгатне , ще си купуваме малката горелка заради цената , и с малко настройки ще си я правим -голяма :lol: .Не можах да се сетя :? настройка -минимална температура за водата -защо е фабрично 15 градуса , и регулирането и е в интервал 10-40 гр , питах тук преди и почти не получих отговор :) .Зоната за регулиране май и тя е малко -фабрично 5 градуса :? :) .
msabew - помощник
Ето както обещах настройките на моята горелка Bisolid Saver C:
(оцветените в синьо )

зона на регулиране - zone_reg (5 – 20 °C) фабр. 5°C -- 5°C

Времена РАБОТА (Work Stage)
минимална доза гориво - min load (1 – 240 sec.) фабр. 2 сек. -- 2 сек.
максимална доза гориво - max load (min load – 240 sec.) фабр. 8 сек. -- 6 сек.
мин. изчакване за изгаряне - min burn (1 – 240 sec.) фабр. 14сек. -- 13 сек.
макс. изчакване за изгаряне - max burn (min burn – 240 sec.) фабр. --13 сек.

Минималната доза и максималното изчакване определят
минималната мощност на горелката, съответно максимална доза и
минимално изчакване – максимална мощност.

Времена СТОП (Stop Stage)
изгаряне на последната доза гориво - last burn (1 – 240 sec.) фабр. 180 сек. -- 180 сек
вентилация - time vent. (60 – 900 sec.) фабр 120 сек. -- 120 сек.

Обороти на вентилаторите (Fan Speed)
Вентилатор пресен въздух (Fan 1 Speed)
мин. обороти - min speed (15 – 50 %) фабр. 48% -- 48%
макс. обороти - max speed (min speed – 100%) фабр. 100% -- 100%

Минималните обороти се отнасят за минималната мощност на
горелката, съответно максималните за максимална мощност.

Вентилатор димни газове (Fan 2 Speed)
мин. обороти - min speed (15 – 50 %) фабр.48% -- 48%
макс. обороти max speed (min speed – 100%) фабр. 100% -- 100%

Времена ПОЧИСТВАНЕ (Cleaning time)
интервал за почистване - period (0 – 24 h) фабр. 6 h -- 6h
работа - time work (1 – 180 sec.) фабр.3 sec -- 3 sec

Възстановяване след загуба на захранване (Оn AC Power Loss)
Възстанови - restore in (Stop / Work) фабр. Stop -- Stop

който желае може да сподели своите настройки, отопляема квадратура и разход ;)
Поздрави ;)
  • 1
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 65

Тема "пелетен котел Bisolid SAVER C" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: