Ами така се получава, защото явно ти е преоразмерена системата - котел и радиатори. Ако не изключи котела по стайна температура ще се получи презатопляне на помещенията и още по-голям разход. Като намалиш зададената температура котелът по-рано ще влезе в модулация - ще работи по-дълго.
Най - вълнуващия въпрос зимно време.
LazarGanev
- "Велик майстор"
647 мнения в "пелетен котел Bisolid SAVER C"
filmatoplo
- майстор
- Мнения: 17833
Пак въпроса на Хамлет
.Единия вариант е този -горелката да е оразмерена на радиаторната мощност и да работи до изключване от стаен термостат , другия вариант е горелката да работи непрекъснато в режим минимален почти достигащ стайната температура .Кой вариант би бил по икономичен , тествайте го де.
msabew
- помощник
- Мнения: 13
VLADO66 написа:Мощността може да ти я намали оторизиран специЯлист който знае паролата 1234 на 66 или 83%,тъй като си минал на стаен термостат трабва да си оптимизираш горелката според инертността на системата-върни се назад в темата и си отвори паспорта,там пише.Паролата е ясна
Ако някой може да подскаже...
@LazarGanev
Благодаря за идеята, ще опитам да намаля температурата и ще пробвам.
Поздрави на всички.
LazarGanev
- "Велик майстор"
- Мнения: 14835
filmatoplo написа:Пак въпроса на ХамлетРазходът в двата случая е почти един и същ. В друг форум (Сетком) един потребител с газов котел беше правил подобни изследвания, на които съм склонен да вярвам. Беше се оборудвал със скъп терморегулатор, който може да модулира по стайна температура, а може да работи и он/оф. Естествено комфорта е по-голям, когато котелът работи на минимална мощност, така че почти да достига зададената стайна температура - така радиаторите излъчват постоянно. В другия режим котелът работи на по-висока мощност (може и максимална) и като достигне стайната температура изключва и чака да спадне стайната температура за да включи отново. През това време радиаторите изстиват и се чувства малко дискомфорт. Но се оказва, че когато котелът работи на минимална мощност харчи повече газ, отколкото ако работи на номинална мощност он/оф. Единственото обяснение на този факт тогава намерихме в ниския КПД на минимална мощност, така че от гледна точка на икономия е по-добре котелът да работи на по-висока мощност и да изключва. Само че газовия котел пали лесно с една искра, докато пелетния котел харчи ток при палене, пък и има некачествено горене при палене и гаснене, така че според мен това ще убие икономията и по-добре пелетния котел да работи с ограничена до нуждите мощност. Друг е въпроса, че в много случаи пелетния котел е толкова много преоразмерен, че и на минимална мощност да работи, пак ще изключва по стаен термостат. А това редуване на палене -> работа на мин.мощност -> гасене докарва най-висок разход на гориво..Единия вариант е този -горелката да е оразмерена на радиаторната мощност и да работи до изключване от стаен термостат , другия вариант е горелката да работи непрекъснато в режим минимален почти достигащ стайната температура .Кой вариант би бил по икономичен , тествайте го де.
filmatoplo
- майстор
- Мнения: 17833
И моите опити на пелети показват същото , колкото по изолирано жилище резултатите от към разход са по добри и от към комфорт понеже температурата не спада рязко .Оказва се че пелетите са си един вид -Твърдо гориво , колкото и да е автоматизиран процеса на подаване и палене на горивото .При всеки настройките на горелката спрямо нуждите са строго индивидуални.
filmatoplo
- майстор
- Мнения: 17833
Умуваме над един технически въпрос с един колега от форума , кое аджиба е различното в мощността на пелетна горелка Дисолид 18 клв и на Бисолид 24 клв
, като се има предвид еднаквия външен размер .Предполагам аз че може да се различава конструктивно по размер на вентилатора
, ако обаче той е еднакав и при двете мощности , то остава само контролера .И ако е само това -защо не продават една горелка с преминаване през мощностите 5-18-25 .
.Кое ме накара да чакам седмица за да се произведе горелка Бисолид 18 клв в Ерато
.
LazarGanev
- "Велик майстор"
- Мнения: 14835
filmatoplo написа:Кое ме накара да чакам седмица за да се произведе горелка Бисолид 18 клв в ЕратоЦената бе Филма, тя те е накарала.
msabew
- помощник
- Мнения: 13
Даммм,
сега ще изчакаме "Филма" да огледа и препише настройките на 18-та Бисолид
и да видим какви са разликите, аз през уикенда ще препиша моите и ще сравним...
Колеги които имат подобни такива котли и горелки също могат да публикуват своите настройки:
зона на регулиране - zone_reg (5 – 20 °C) фабр. 5°C
Времена РАБОТА (Work Stage)
минимална доза гориво - min load (1 – 240 sec.) фабр. 2 сек.
максимална доза гориво - max load (min load – 240 sec.) фабр. 8 сек.
мин. изчакване за изгаряне - min burn (1 – 240 sec.) фабр. 14сек.
макс. изчакване за изгаряне - max burn (min burn – 240 sec.) фабр. 14 сек.
Минималната доза и максималното изчакване определят
минималната мощност на горелката, съответно максимална доза и
минимално изчакване – максимална мощност.
Времена СТОП (Stop Stage)
изгаряне на последната доза гориво - last burn (1 – 240 sec.) фабр. 180 сек.
вентилация - time vent. (60 – 900 sec.) фабр 120 сек.
Обороти на вентилаторите (Fan Speed)
Вентилатор пресен въздух (Fan 1 Speed)
мин. обороти - min speed (15 – 50 %) фабр. 48%
макс. обороти - max speed (min speed – 100%) фабр. 100%
Минималните обороти се отнасят за минималната мощност на
горелката, съответно максималните за максимална мощност.
Вентилатор димни газове (Fan 2 Speed)
мин. обороти - min speed (15 – 50 %) фабр.48%
макс. обороти max speed (min speed – 100%) фабр. 100%
Времена ПОЧИСТВАНЕ (Cleaning time)
интервал за почистване - period (0 – 24 h) фабр. 6 h
работа - time work (1 – 180 sec.) фабр.3 sec
Възстановяване след загуба на захранване (Оn AC Power Loss)
Възстанови - restore in (Stop / Work) фабр. Stop
това са фабричните които Филма ми изпрати в едно файлче ;)
само където моите се различават (за 24кв бисолид савер с)
ще ги попълня през уикенда. иначе сега експериментирам с Тмакс. на водата
поздрави
сега ще изчакаме "Филма" да огледа и препише настройките на 18-та Бисолид
и да видим какви са разликите, аз през уикенда ще препиша моите и ще сравним...
Колеги които имат подобни такива котли и горелки също могат да публикуват своите настройки:
зона на регулиране - zone_reg (5 – 20 °C) фабр. 5°C
Времена РАБОТА (Work Stage)
минимална доза гориво - min load (1 – 240 sec.) фабр. 2 сек.
максимална доза гориво - max load (min load – 240 sec.) фабр. 8 сек.
мин. изчакване за изгаряне - min burn (1 – 240 sec.) фабр. 14сек.
макс. изчакване за изгаряне - max burn (min burn – 240 sec.) фабр. 14 сек.
Минималната доза и максималното изчакване определят
минималната мощност на горелката, съответно максимална доза и
минимално изчакване – максимална мощност.
Времена СТОП (Stop Stage)
изгаряне на последната доза гориво - last burn (1 – 240 sec.) фабр. 180 сек.
вентилация - time vent. (60 – 900 sec.) фабр 120 сек.
Обороти на вентилаторите (Fan Speed)
Вентилатор пресен въздух (Fan 1 Speed)
мин. обороти - min speed (15 – 50 %) фабр. 48%
макс. обороти - max speed (min speed – 100%) фабр. 100%
Минималните обороти се отнасят за минималната мощност на
горелката, съответно максималните за максимална мощност.
Вентилатор димни газове (Fan 2 Speed)
мин. обороти - min speed (15 – 50 %) фабр.48%
макс. обороти max speed (min speed – 100%) фабр. 100%
Времена ПОЧИСТВАНЕ (Cleaning time)
интервал за почистване - period (0 – 24 h) фабр. 6 h
работа - time work (1 – 180 sec.) фабр.3 sec
Възстановяване след загуба на захранване (Оn AC Power Loss)
Възстанови - restore in (Stop / Work) фабр. Stop
това са фабричните които Филма ми изпрати в едно файлче ;)
само където моите се различават (за 24кв бисолид савер с)
ще ги попълня през уикенда. иначе сега експериментирам с Тмакс. на водата
поздрави
filmatoplo
- майстор
- Мнения: 17833
Наистина въобще не се споменава тези фабрични настройки за каква мощност горелка са
, но като гледам колко аванс имат настройките -горелка Бисолид 18 клв -може да стане 25 да не кажа 30 киловата мощна с промяна на дозите , само въздуха макс ме притеснява понеже е на 100% и ако има разлика в големината на вентилаторите тогава не би могло коректно да се увеличи мощността на малката горелка да стане голяма
.Истината е някъде там
, или ако се отгатне , ще си купуваме малката горелка заради цената , и с малко настройки ще си я правим -голяма
.Не можах да се сетя
настройка -минимална температура за водата -защо е фабрично 15 градуса , и регулирането и е в интервал 10-40 гр , питах тук преди и почти не получих отговор
.Зоната за регулиране май и тя е малко -фабрично 5 градуса
.
msabew
- помощник
- Мнения: 13
Ето както обещах настройките на моята горелка Bisolid Saver C:
(оцветените в синьо )
зона на регулиране - zone_reg (5 – 20 °C) фабр. 5°C -- 5°C
Времена РАБОТА (Work Stage)
минимална доза гориво - min load (1 – 240 sec.) фабр. 2 сек. -- 2 сек.
максимална доза гориво - max load (min load – 240 sec.) фабр. 8 сек. -- 6 сек.
мин. изчакване за изгаряне - min burn (1 – 240 sec.) фабр. 14сек. -- 13 сек.
макс. изчакване за изгаряне - max burn (min burn – 240 sec.) фабр. --13 сек.
Минималната доза и максималното изчакване определят
минималната мощност на горелката, съответно максимална доза и
минимално изчакване – максимална мощност.
Времена СТОП (Stop Stage)
изгаряне на последната доза гориво - last burn (1 – 240 sec.) фабр. 180 сек. -- 180 сек
вентилация - time vent. (60 – 900 sec.) фабр 120 сек. -- 120 сек.
Обороти на вентилаторите (Fan Speed)
Вентилатор пресен въздух (Fan 1 Speed)
мин. обороти - min speed (15 – 50 %) фабр. 48% -- 48%
макс. обороти - max speed (min speed – 100%) фабр. 100% -- 100%
Минималните обороти се отнасят за минималната мощност на
горелката, съответно максималните за максимална мощност.
Вентилатор димни газове (Fan 2 Speed)
мин. обороти - min speed (15 – 50 %) фабр.48% -- 48%
макс. обороти max speed (min speed – 100%) фабр. 100% -- 100%
Времена ПОЧИСТВАНЕ (Cleaning time)
интервал за почистване - period (0 – 24 h) фабр. 6 h -- 6h
работа - time work (1 – 180 sec.) фабр.3 sec -- 3 sec
Възстановяване след загуба на захранване (Оn AC Power Loss)
Възстанови - restore in (Stop / Work) фабр. Stop -- Stop
който желае може да сподели своите настройки, отопляема квадратура и разход ;)
Поздрави ;)
(оцветените в синьо )
зона на регулиране - zone_reg (5 – 20 °C) фабр. 5°C -- 5°C
Времена РАБОТА (Work Stage)
минимална доза гориво - min load (1 – 240 sec.) фабр. 2 сек. -- 2 сек.
максимална доза гориво - max load (min load – 240 sec.) фабр. 8 сек. -- 6 сек.
мин. изчакване за изгаряне - min burn (1 – 240 sec.) фабр. 14сек. -- 13 сек.
макс. изчакване за изгаряне - max burn (min burn – 240 sec.) фабр. --13 сек.
Минималната доза и максималното изчакване определят
минималната мощност на горелката, съответно максимална доза и
минимално изчакване – максимална мощност.
Времена СТОП (Stop Stage)
изгаряне на последната доза гориво - last burn (1 – 240 sec.) фабр. 180 сек. -- 180 сек
вентилация - time vent. (60 – 900 sec.) фабр 120 сек. -- 120 сек.
Обороти на вентилаторите (Fan Speed)
Вентилатор пресен въздух (Fan 1 Speed)
мин. обороти - min speed (15 – 50 %) фабр. 48% -- 48%
макс. обороти - max speed (min speed – 100%) фабр. 100% -- 100%
Минималните обороти се отнасят за минималната мощност на
горелката, съответно максималните за максимална мощност.
Вентилатор димни газове (Fan 2 Speed)
мин. обороти - min speed (15 – 50 %) фабр.48% -- 48%
макс. обороти max speed (min speed – 100%) фабр. 100% -- 100%
Времена ПОЧИСТВАНЕ (Cleaning time)
интервал за почистване - period (0 – 24 h) фабр. 6 h -- 6h
работа - time work (1 – 180 sec.) фабр.3 sec -- 3 sec
Възстановяване след загуба на захранване (Оn AC Power Loss)
Възстанови - restore in (Stop / Work) фабр. Stop -- Stop
който желае може да сподели своите настройки, отопляема квадратура и разход ;)
Поздрави ;)
Тема "пелетен котел Bisolid SAVER C" | Включи се в дискусията:
Сподели форума:
Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:
Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook:
Имаш нужда от подходящ професионалист за дома?
- Преустройство, ремонт и реновиране
- ↳ Вашите ремонти
- ↳ Кухня
- ↳ Баня
- ↳ Дневна
- ↳ Спалня
- ↳ Детска
- ↳ Градина
- ↳ Коридор
- ↳ Тераса и балкон
- Направи сам
- ↳ Направи сам
- ↳ Ремонтирай сам
- ↳ Къде е по-евтино?
- ↳ Дърводелство
- ↳ Ел. инструменти
- ↳ Металообработване
- ↳ Конкурс "Направи сам 2012"
- Строителство
- ↳ Всичко за вилата
- ↳ Къщи
- ↳ Саниране
- ↳ Хидроизолация
- ↳ Пасивни и нискоенергийни сгради
- Сухо строителство
- ↳ Окачени тавани
- ↳ Преградни стени и предстенни обшивки
- ↳ Сухи и повдигнати подове
- ↳ Декоративни елементи - колони, трегери, сводове и др.
- ↳ Всичко за гипскартона и гипсфазера
- Въпроси и Отговори
- ↳ Полезни съвети
- ↳ Автомобили
- ↳ Партньори
- ↳ Боядисване и Декориране
- ↳ Вентилация, климатици и термопомпи
- ↳ Водоснабдяване и канализация.
- ↳ Всичко за ремонта
- ↳ Електротехника
- ↳ Отопление
- ↳ Газификация
- ↳ Електроника и Схеми
- ↳ Газобетон
- ↳ От всичко по малко
- ↳ Компютри и периферия
- ↳ Уеб дизайн, PHP, MySQL, JavaScript, HTML..
- ↳ Мобилни устройства, GSM-и
- ↳ Нека се запознаем
- ↳ Recycle Bin
- Статии
- ↳ Практични решения
- ↳ Качване на снимки
- ↳ Какви статии искате?
- ↳ Готварство, туршии и зимнина
- ↳ Отмора и шеги
- ↳ От нищо нещо
- ↳ Не е за вярване
- ↳ Литература
- ↳ Връзки към Интересни сайтове
- Магазин
- ↳ Препоръки и Мнения за он-лайн магазина
- ↳ Крадeни инструменти !!!