В блоковете захранването е трифазно и PEN проводникът е общ и дебел, независимо дали електромерите са на етажа или всички са в ГРТ (радиална/магистрална схема). Главното табло е заземено (може и чрез фундамента си, който да е свързан с арматурата на основите, т.е. фундаментен заземител). Отделните жилища са на различни фази и токът през нулата трябва да е малък. Остава проблемът с хлабави връзки на етажа и в апартамента. Т.е. дори апартаментът да е на високо имаме проводник с почти нулев потенциал и не повече от 3 места преди апартамента, където може да стане нещо критично с нулата. По тази причина в Наредба 3 е записано, че в многоетажните сгради общият нулев (PEN) проводник е равнозначен на главна заземителна клема/шина.
В моя блок четирипроводния кабел е с по-тънка нула от фазите (1978г.), таблото е закрепено на бетонен фундамент (вероятно със шпилки, свързани за арматурата), няма изкуствен заземител. Нулата през етажите е дебела колкото фазите на захранващият кабел, т.е. по-дебела от входящата нула.
Най-критично е монофазното захранване от стара въздушна мрежа с рекордомани и без повторни заземявания на нужните места.
В моя блок четирипроводния кабел е с по-тънка нула от фазите (1978г.), таблото е закрепено на бетонен фундамент (вероятно със шпилки, свързани за арматурата), няма изкуствен заземител. Нулата през етажите е дебела колкото фазите на захранващият кабел, т.е. по-дебела от входящата нула.
Най-критично е монофазното захранване от стара въздушна мрежа с рекордомани и без повторни заземявания на нужните места.