sts написа:ДТЗ изключва след 7 милисекунди измерено от лицензирана лаборатория.Вероятно затова няма нагоряла изолация и дъга.Май не си много наясно с ДТЗ-то. Кой ток на несиметрия кара ДТЗ-то да изключи?
Не правете експеримент с АП.
 Щото тока на к.с., за да го има, е еднакъв и през двата кабела на защитата /N и L/.
  Щото тока на к.с., за да го има, е еднакъв и през двата кабела на защитата /N и L/.



 Разбира се въпросната (наредба) има доста трески за дялане, както и противоречия но в Раздел VII на ГЛАВА СЕДМА иде реч тъкмо за споменаваните ДТЗ-та. Ако направите справка там:
  Разбира се въпросната (наредба) има доста трески за дялане, както и противоречия но в Раздел VII на ГЛАВА СЕДМА иде реч тъкмо за споменаваните ДТЗ-та. Ако направите справка там:
 
 