В упътването на помпата , пише "ако искате са вдигнете температурата на радиаторите увеличете скороста на помпата".......ако ти си на степен 2 , опитай да я намалиш на 1 скорост.
								
															
																															
																								
															Най - вълнуващия въпрос зимно време.
		
		
		
		
		
	
		
		
			 
		
	
		Takezo Sensey 
	
				- модератор			
				
				285 мнения в "ще правя локално парно"
		
		
			 
		
	
		plambar 
	
				- помощник			
				
				- Мнения: 13
 
Проверете за всеки случай нивелацията на камината,възможно е в някоя от ризите да остава въздух/тапа/ в резултат на което се получава по-лоша циркулация на водата в ризата и тя възвира преди другите ризи/чува се шум на къкрещ чайник/.По-лошия лошия вариант е заводска грешка при сглобяването ПАЗИ БОЖЕ ДА НЕ Е ТОВА!  А колкото до автоматичния обезвъздушител послушаайте съвета на колегата сложете си ръчен,ако разликата във височината между разшерителния съд и авт. обезвъздушител е по-малка от 5.5метра.Минималното налягане на авт. обезв. е 0.5bar,а максималното 10bar.Когато налягането в  авт.обезв. е под минималното той не само,че не работи,а при някои модели даже и засмуква въздух.Между впрочем колко kW са Ви радиаторите,да не би камината да Ви е голяма за тях?И да нямаше нужда от това което изприказвах 
								
															
																															
																								
															- Мнения: 4
 
Камината е "Прити" 4KW +13KW на водната риза, общата отдавана мощност на 4- те ми радиатора е 9.2KW (поне по документи е така 
 )
Приемам ,4е радиаторите не могат да отдадат по-голямата мощност на камината и водната риза започва да ври,но защо тогава балончетата въздух,които се получават в следствие на завирането не се отвеждат от автоматичния обезвъздушител ,а просто преминават покрай него и влизат в първия радиатор,който е включен след камината ???
Специално вдигнах с тръбичка автоматичния обезвъздушител на около 25см. над нивото на камината ,за да съм сигурен , че е на най-високата точка в сравнение с водната риза и останалите радиатори .
								
															
																															
																								
															Приемам ,4е радиаторите не могат да отдадат по-голямата мощност на камината и водната риза започва да ври,но защо тогава балончетата въздух,които се получават в следствие на завирането не се отвеждат от автоматичния обезвъздушител ,а просто преминават покрай него и влизат в първия радиатор,който е включен след камината ???
Специално вдигнах с тръбичка автоматичния обезвъздушител на около 25см. над нивото на камината ,за да съм сигурен , че е на най-високата точка в сравнение с водната риза и останалите радиатори .
- Мнения: 4
 
Намерих си един модел автоматичен обезвъздушител,който има и възможност за ръчно обезвъздушаване. Утре ще го монтирам и ще докладвам за резултатите 
								
															
																															
																								
															
		
		
			 
		
	
		илко илиев 
	
				- специалист			
				
				- Мнения: 343
 
карай помпата само на най малката степен.от опит знам че усилиш ли я от високата скорост започва самата тя да си прави като балончета и ги вкарва в системата. поне на три-четери места ми се е случвало като намалим помпата и всичко се отравя
								
															
																															
																								
															
		
		
			 
		
	
		Takezo Sensey 
	
				- модератор			
				
				- Мнения: 2380
 
При отвоерена система след ръчното обезвъздушаване , системата се обезвъдушава сама , за около 24 часа.Или каквото и да правиш , да другия ден в разширителя водата ще е по малко и трябва да долееш .Винаги ще остане възхух не може да го направиш от веднъж.
								
															
																															
																								
															
		
		
			 
		
	
		Takezo Sensey 
	
				- модератор			
				
				- Мнения: 2380
 
hasko100 написа:Здравей те. Нямам възможност редовно да участвам във форума.Ще правя ремонт на парното.Можели някой да ми каже, колко максимално може да е растоянието от колектора до радиатоа, с тръба ф16.при мен растоянието е около 15м.Предварително благодаря.искаш да кажеше че ще , слагаш колектори зад котела и оттам ще "водиш" до всяка точка на ф16мм.
Тема "ще правя локално парно" | Включи се в дискусията:
Сподели форума:
Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:
Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook:
Имаш нужда от подходящ професионалист за дома?
- Преустройство, ремонт и реновиране
 - ↳ Вашите ремонти
 - ↳ Кухня
 - ↳ Баня
 - ↳ Дневна
 - ↳ Спалня
 - ↳ Детска
 - ↳ Градина
 - ↳ Коридор
 - ↳ Тераса и балкон
 - Направи сам
 - ↳ Направи сам
 - ↳ Ремонтирай сам
 - ↳ Къде е по-евтино?
 - ↳ Дърводелство
 - ↳ Ел. инструменти
 - ↳ Металообработване
 - ↳ Конкурс "Направи сам 2012"
 - Строителство
 - ↳ Всичко за вилата
 - ↳ Къщи
 - ↳ Саниране
 - ↳ Хидроизолация
 - ↳ Пасивни и нискоенергийни сгради
 - Сухо строителство
 - ↳ Окачени тавани
 - ↳ Преградни стени и предстенни обшивки
 - ↳ Сухи и повдигнати подове
 - ↳ Декоративни елементи - колони, трегери, сводове и др.
 - ↳ Всичко за гипскартона и гипсфазера
 - Въпроси и Отговори
 - ↳ Полезни съвети
 - ↳ Автомобили
 - ↳ Партньори
 - ↳ Боядисване и Декориране
 - ↳ Вентилация, климатици и термопомпи
 - ↳ Водоснабдяване и канализация.
 - ↳ Всичко за ремонта
 - ↳ Електротехника
 - ↳ Отопление
 - ↳ Газификация
 - ↳ Електроника и Схеми
 - ↳ Газобетон
 - ↳ От всичко по малко
 - ↳ Компютри и периферия
 - ↳ Уеб дизайн, PHP, MySQL, JavaScript, HTML..
 - ↳ Мобилни устройства, GSM-и
 - ↳ Нека се запознаем
 - ↳ Recycle Bin
 - Статии
 - ↳ Практични решения
 - ↳ Качване на снимки
 - ↳ Какви статии искате?
 - ↳ Готварство, туршии и зимнина
 - ↳ Отмора и шеги
 - ↳ От нищо нещо
 - ↳ Не е за вярване
 - ↳ Литература
 - ↳ Връзки към Интересни сайтове
 - Магазин
 - ↳ Препоръки и Мнения за он-лайн магазина
 - ↳ Крадeни инструменти !!!