Поради персоналната ми неграмотност, схемата е изкопирана с изключителната помощ и благодарение на LazarGanev!




Прикачен файл
_1_~1.PNG (19.56 KиБ) Видяна 3565 пъти
Прикачен файл
LazarGanev написа:Коментарът ми за схемата е - да, може да работи без проблеми, но с доста условности:Здравейте!
1. Гаранцията на бойлера няма да важи - пише го в гаранционната карта
2. Не трябва да има възвратен клапан на водомера, а той напоследък май е задължителен в някои проекти по изискване на ВиК дружествата.
3. Не трябва да се затваря крана на водомера при работещ бойлер
4. Не трябва да се затваря кран на щранга (в блокове и кооперации)
5. Дори и да са спазени горните условия, пак е добре да има предпазен клапан