Два турски алуминиеви панела. Бойлер 120 литра "Матев" без да съм му пипал изолацията от мързел въпреки че е най калпавата от всичките ми познати модели, помпа Тайфу интиелски контролер. До обяд ако не е ползвана вода е напомпал почти до мах. 70-80 и от там на татък на час по лъжичка дето се казва. В темите съм показвал снимки на контролера и с доста по високи температури че дори и рекорди и то не от лятното слънце.
Моята система е 200л бойлер Елдом висящ, който досега топлех с един панел Бош Солар 5000, 2.4м2 и достигаше до около 60*С. Вчера му монтирах още един панел Теси 2м2 и ми е интересно с колко градуса ще се повиши температурата - залагам да е не повече от 10*С, но ще видим. Тръпката ми е не да получа максимални градуси в бойлера, а да се убедя още веднъж и да покажа, че за да получиш повече топла вода няма нужда от преоразмеряване на панелите, а от монтаж на по-голям бойлер, който да се загрява до по-ниска температура - така ефективността на соларната система се повишава. Помпената група е купешка соларна, (не асемблирана от мен), контролера е на Теси, скъпия модел, тръбите са неръждаема гофра ф16 с 13мм изолация, изложението е малко на изток от чистия юг, затова помпата тръгва рано - към 7.30 и спира към 16.30. Днес вече тръгна системата при температура в бойлера горе 45*С. В момента е 8.10 часа и температурата в панелите е 52*С, а на изхода на серпентината е 39*С, помпата работи на 30% от втората си скорост - т.е. нагласена е механично на втора скорост, но контролера е намалил още скоростта електривески - може да сваля до 30% от номинала. по обяд ще вдигне скоростта на 50%, а не знам сега с двата панела може да вдигне и на 100%, ще видим. Мисълта ми е че не е излишно да се дават пари за скъп контролер с повече възможности - така се подобрява усвояването.
Добавено - температури панел/бойлер горе/бойлер изход серпентина:
08ч. - 52/45/39*С, помпа 30%
10ч. - 68/48/47*С, помпа 50%
12ч. 80/60/59*С, помпа 50% - определено се вижда ефекта от втория панел
14ч. 89/70/69*С, помпа 50%
15ч. 86/73/70*С, помпа 30% - вижда се как с намаляването на температурата в панела контролера модулира оборотите на помпата за да запази прилично дТ
15.45ч. 73/73/69*С, помпата не работи.
В 20ч. след уталожване на нещата датчика на бойлера горе показва 69*С - с 9 градуса повече от обичайния максимум до сега. Изводите са, че след поставяне на втория панел максималната температура в бойлера се вдигна с 9-10 градуса, но помпата спира с 45 минути по-рано и съответно сутрин тръгва с 45 минути по-късно - губят се около час и половина от времето за усвояване на топлина.