Здравейте, искам да си сложа таймер към акумулиращата печка (Изгрев), но мисля че по добре да е чрез контактор. По принцип печката трябва да си има вграден заводски, но тая е “лекувана“. Попадна ми един контактор, ще ми обясни ли някой как да свържа всичко малко по-подробно, като за лаик.  
								
																	
									
															
																															
																								
															Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
		
		
		
		
		
	
		
		
			 
		
	
		getzov 
	
				- напреднал			
				
				31 мнения в "свързване на контактор"
		
		
			 
		
	
		shadow__01 
	
				- майстор			
				
				- Мнения: 1462
 
По принцип това би трябвало да е оригиналната схема(не съм сигурен).
Но щом е преправяно нещо по нея не се знае кое как е свързвано.
								
															
																																	
										Последна промяна от shadow__01 на нед авг 03, 2014 1:01 pm, променено общо 1 път.
																			
															
																								
															
		
		
			 
		
	
		piron45 
	
				- майстор			
				
				- Мнения: 1070
 
Първо трябва да се знаят параметрите на печката и контактора. Колко киловата е печката и колко ампера е контактора ? На какво напрежение е бобината на контактора? Ако не бъркам май тия Изгреви бяха към 4kW и ще ти трябва контактор поне 40А, за да изкара повече време и бобина на 230V , за да си спестиш играта с ниски напрежения.
Толкова до тук.
Ако питаш мен това чудо на техниката го натовари на една количка и право на сметището.Харчи ток като лудо , а не топли. Имах на времето такава печка /изхвърлих я навреме/. Имаше някакъв проблем и трябваше да се отвори затова я изчаках да изстине. Като стана студена на пипане отворих капаците и О чудо, вътре печката продължаваше да е гореща и не можеше да се бръкне по никакъв начин, но навън не изпускаше тази топлина. Та според мен едно 40% от тока отива за тази топлина , която си остава вътре в тухлите. Всяка друга печка ще е по добра от това недоразумение на техниката.
Успех.
ПП Колко плащаш за ток? Аз съм с три климатика и цялата ми къща е само на ток като най голямата ми сметка зимата е около 140лв, лятото ми е около 40-50лв.
								
															
																															
																								
															Толкова до тук.
Ако питаш мен това чудо на техниката го натовари на една количка и право на сметището.Харчи ток като лудо , а не топли. Имах на времето такава печка /изхвърлих я навреме/. Имаше някакъв проблем и трябваше да се отвори затова я изчаках да изстине. Като стана студена на пипане отворих капаците и О чудо, вътре печката продължаваше да е гореща и не можеше да се бръкне по никакъв начин, но навън не изпускаше тази топлина. Та според мен едно 40% от тока отива за тази топлина , която си остава вътре в тухлите. Всяка друга печка ще е по добра от това недоразумение на техниката.
Успех.
ПП Колко плащаш за ток? Аз съм с три климатика и цялата ми къща е само на ток като най голямата ми сметка зимата е около 140лв, лятото ми е около 40-50лв.
		
		
			 
		
	
		getzov 
	
				- напреднал			
				
				- Мнения: 42
 
piron45 написа:Първо трябва да се знаят параметрите на печката и контактора. Колко киловата е печката и колко ампера е контактора ? На какво напрежение е бобината на контактора? Ако не бъркам май тия Изгреви бяха към 4kW и ще ти трябва контактор поне 40А, за да изкара повече време и бобина на 230V , за да си спестиш играта с ниски напрежения.
Толкова до тук.
Ако питаш мен това чудо на техниката го натовари на една количка и право на сметището.Харчи ток като лудо , а не топли. Имах на времето такава печка /изхвърлих я навреме/. Имаше някакъв проблем и трябваше да се отвори затова я изчаках да изстине. Като стана студена на пипане отворих капаците и О чудо, вътре печката продължаваше да е гореща и не можеше да се бръкне по никакъв начин, но навън не изпускаше тази топлина. Та според мен едно 40% от тока отива за тази топлина , която си остава вътре в тухлите. Всяка друга печка ще е по добра от това недоразумение на техниката.
Успех.
ПП Колко плащаш за ток? Аз съм с три климатика и цялата ми къща е само на ток като най голямата ми сметка зимата е около 140лв, лятото ми е около 40-50лв.
И аз съм с 3 климатика, но този в хола (съединен с кухня, около 25кв.м.общо)ми е слабичък (12) ,та затова там съм на тази печка, комфорта е осезаем, особено при по-ниски температури. А и я ползваме и като сушилня (колко изгорени дрехи имаме...). Сметка в най-студените месеци около 200-220лв.(всичко ми е на ток), но у нас се ходи по къс ръкав, другите 2 климатика през деня са на минимум, колкото да не изстинат стаите - през деня няма никого у нас.
На контактора пише 600V/40A, а печката е 4kW.
		
		
			 
		
	
		MIRO_073 
	
				- майстор			
				
				- Мнения: 1431
 
Този контактор е 12А. Не са лоши контакторите на CHINT, но е слабичък. Трябва ти поне 25А или по-добра 32А. не са скъпи http://www.cablecommerce.bg/shop/bg/pro ... -2711-0021
								
															
																															
																								
															
		
		
			 
		
	
		fikata 
	
				- майстор			
				
				- Мнения: 2085
 
При ползване на трифазен контактор при монофазно захранване, трите му силови контакти се свързват паралелно. Така токът на товара се разделя на три.При мощност 4kW и 230V , общия ток на товара е  около 18А .Контактор трифазен за ном ток на контактите 12А спокойно може да се ползва в случая при паралелно свързане на контактите му при монофазен товар 4kW.
Показаната схема е вярна с оригиналната.На нея също е показан трифазен контактор с бобина 230V.
В оперативната верига на контактора последователно трябва да се включи нормално отворен контакт на таймера /ел.часовник,часовниково реле, тарифен часовник за електромер или друг подходящ апарат/
								
															
																															
																								
															Показаната схема е вярна с оригиналната.На нея също е показан трифазен контактор с бобина 230V.
В оперативната верига на контактора последователно трябва да се включи нормално отворен контакт на таймера /ел.часовник,часовниково реле, тарифен часовник за електромер или друг подходящ апарат/
		
		
			 
		
	
		fikata 
	
				- майстор			
				
				- Мнения: 2085
 
На схемата е така да, ама това е схема от преди 50 соц години.
Това,че схемата е социалистическа не е аргумент за да казваш,че е грешна.
Има схеми и закони не само в електротехниката от преди стотици години и са се доказали
Сещам се за един закон в електротехниката от 1827 год.
Излишно е да се теоритизира само заради спор да става.
		
		
			 
		
	
		hidrazin 
	
				- майстор			
				
				- Мнения: 25879
 
Ееее... И двамата хем сте прави, хем не. По принцип контакти не е желателно да се запаралелват. И то не толкова заради различното им съпротивление а заради разликите във време при включване и изключване. Винаги някой от трите залепва преди останалите и някой отлепя последен. Точно тези контакти отнасят удара. 
Не че и аз не запаралелвам контакти когато имам останали в повече, но гледам една контактна група да може да понесе товара. После когато товара вече е включен, втория контакт поема част от товара и му се облекчава работата.
  
								
															
																															
																								
															Не че и аз не запаралелвам контакти когато имам останали в повече, но гледам една контактна група да може да понесе товара. После когато товара вече е включен, втория контакт поема част от товара и му се облекчава работата.
Тема "свързване на контактор" | Включи се в дискусията:
Сподели форума:
Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:
Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook:
Имаш нужда от подходящ професионалист за дома?
- Преустройство, ремонт и реновиране
 - ↳ Вашите ремонти
 - ↳ Кухня
 - ↳ Баня
 - ↳ Дневна
 - ↳ Спалня
 - ↳ Детска
 - ↳ Градина
 - ↳ Коридор
 - ↳ Тераса и балкон
 - Направи сам
 - ↳ Направи сам
 - ↳ Ремонтирай сам
 - ↳ Къде е по-евтино?
 - ↳ Дърводелство
 - ↳ Ел. инструменти
 - ↳ Металообработване
 - ↳ Конкурс "Направи сам 2012"
 - Строителство
 - ↳ Всичко за вилата
 - ↳ Къщи
 - ↳ Саниране
 - ↳ Хидроизолация
 - ↳ Пасивни и нискоенергийни сгради
 - Сухо строителство
 - ↳ Окачени тавани
 - ↳ Преградни стени и предстенни обшивки
 - ↳ Сухи и повдигнати подове
 - ↳ Декоративни елементи - колони, трегери, сводове и др.
 - ↳ Всичко за гипскартона и гипсфазера
 - Въпроси и Отговори
 - ↳ Полезни съвети
 - ↳ Автомобили
 - ↳ Партньори
 - ↳ Боядисване и Декориране
 - ↳ Вентилация, климатици и термопомпи
 - ↳ Водоснабдяване и канализация.
 - ↳ Всичко за ремонта
 - ↳ Електротехника
 - ↳ Отопление
 - ↳ Газификация
 - ↳ Електроника и Схеми
 - ↳ Газобетон
 - ↳ От всичко по малко
 - ↳ Компютри и периферия
 - ↳ Уеб дизайн, PHP, MySQL, JavaScript, HTML..
 - ↳ Мобилни устройства, GSM-и
 - ↳ Нека се запознаем
 - ↳ Recycle Bin
 - Статии
 - ↳ Практични решения
 - ↳ Качване на снимки
 - ↳ Какви статии искате?
 - ↳ Готварство, туршии и зимнина
 - ↳ Отмора и шеги
 - ↳ От нищо нещо
 - ↳ Не е за вярване
 - ↳ Литература
 - ↳ Връзки към Интересни сайтове
 - Магазин
 - ↳ Препоръки и Мнения за он-лайн магазина
 - ↳ Крадeни инструменти !!!
 