Здравейте, искам да си сложа таймер към акумулиращата печка (Изгрев), но мисля че по добре да е чрез контактор. По принцип печката трябва да си има вграден заводски, но тая е “лекувана“. Попадна ми един контактор, ще ми обясни ли някой как да свържа всичко малко по-подробно, като за лаик. 
Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
getzov
- напреднал
31 мнения в "свързване на контактор"
shadow__01
- майстор
- Мнения: 1462
По принцип това би трябвало да е оригиналната схема(не съм сигурен).
Но щом е преправяно нещо по нея не се знае кое как е свързвано.
Последна промяна от shadow__01 на нед авг 03, 2014 1:01 pm, променено общо 1 път.
piron45
- майстор
- Мнения: 1070
Първо трябва да се знаят параметрите на печката и контактора. Колко киловата е печката и колко ампера е контактора ? На какво напрежение е бобината на контактора? Ако не бъркам май тия Изгреви бяха към 4kW и ще ти трябва контактор поне 40А, за да изкара повече време и бобина на 230V , за да си спестиш играта с ниски напрежения.
Толкова до тук.
Ако питаш мен това чудо на техниката го натовари на една количка и право на сметището.Харчи ток като лудо , а не топли. Имах на времето такава печка /изхвърлих я навреме/. Имаше някакъв проблем и трябваше да се отвори затова я изчаках да изстине. Като стана студена на пипане отворих капаците и О чудо, вътре печката продължаваше да е гореща и не можеше да се бръкне по никакъв начин, но навън не изпускаше тази топлина. Та според мен едно 40% от тока отива за тази топлина , която си остава вътре в тухлите. Всяка друга печка ще е по добра от това недоразумение на техниката.
Успех.
ПП Колко плащаш за ток? Аз съм с три климатика и цялата ми къща е само на ток като най голямата ми сметка зимата е около 140лв, лятото ми е около 40-50лв.
Толкова до тук.
Ако питаш мен това чудо на техниката го натовари на една количка и право на сметището.Харчи ток като лудо , а не топли. Имах на времето такава печка /изхвърлих я навреме/. Имаше някакъв проблем и трябваше да се отвори затова я изчаках да изстине. Като стана студена на пипане отворих капаците и О чудо, вътре печката продължаваше да е гореща и не можеше да се бръкне по никакъв начин, но навън не изпускаше тази топлина. Та според мен едно 40% от тока отива за тази топлина , която си остава вътре в тухлите. Всяка друга печка ще е по добра от това недоразумение на техниката.
Успех.
ПП Колко плащаш за ток? Аз съм с три климатика и цялата ми къща е само на ток като най голямата ми сметка зимата е около 140лв, лятото ми е около 40-50лв.
getzov
- напреднал
- Мнения: 42
piron45 написа:Първо трябва да се знаят параметрите на печката и контактора. Колко киловата е печката и колко ампера е контактора ? На какво напрежение е бобината на контактора? Ако не бъркам май тия Изгреви бяха към 4kW и ще ти трябва контактор поне 40А, за да изкара повече време и бобина на 230V , за да си спестиш играта с ниски напрежения.
Толкова до тук.
Ако питаш мен това чудо на техниката го натовари на една количка и право на сметището.Харчи ток като лудо , а не топли. Имах на времето такава печка /изхвърлих я навреме/. Имаше някакъв проблем и трябваше да се отвори затова я изчаках да изстине. Като стана студена на пипане отворих капаците и О чудо, вътре печката продължаваше да е гореща и не можеше да се бръкне по никакъв начин, но навън не изпускаше тази топлина. Та според мен едно 40% от тока отива за тази топлина , която си остава вътре в тухлите. Всяка друга печка ще е по добра от това недоразумение на техниката.
Успех.
ПП Колко плащаш за ток? Аз съм с три климатика и цялата ми къща е само на ток като най голямата ми сметка зимата е около 140лв, лятото ми е около 40-50лв.
И аз съм с 3 климатика, но този в хола (съединен с кухня, около 25кв.м.общо)ми е слабичък (12) ,та затова там съм на тази печка, комфорта е осезаем, особено при по-ниски температури. А и я ползваме и като сушилня (колко изгорени дрехи имаме...). Сметка в най-студените месеци около 200-220лв.(всичко ми е на ток), но у нас се ходи по къс ръкав, другите 2 климатика през деня са на минимум, колкото да не изстинат стаите - през деня няма никого у нас.
На контактора пише 600V/40A, а печката е 4kW.
MIRO_073
- майстор
- Мнения: 1431
Този контактор е 12А. Не са лоши контакторите на CHINT, но е слабичък. Трябва ти поне 25А или по-добра 32А. не са скъпи http://www.cablecommerce.bg/shop/bg/pro ... -2711-0021
fikata
- майстор
- Мнения: 2085
При ползване на трифазен контактор при монофазно захранване, трите му силови контакти се свързват паралелно. Така токът на товара се разделя на три.При мощност 4kW и 230V , общия ток на товара е около 18А .Контактор трифазен за ном ток на контактите 12А спокойно може да се ползва в случая при паралелно свързане на контактите му при монофазен товар 4kW.
Показаната схема е вярна с оригиналната.На нея също е показан трифазен контактор с бобина 230V.
В оперативната верига на контактора последователно трябва да се включи нормално отворен контакт на таймера /ел.часовник,часовниково реле, тарифен часовник за електромер или друг подходящ апарат/
Показаната схема е вярна с оригиналната.На нея също е показан трифазен контактор с бобина 230V.
В оперативната верига на контактора последователно трябва да се включи нормално отворен контакт на таймера /ел.часовник,часовниково реле, тарифен часовник за електромер или друг подходящ апарат/
fikata
- майстор
- Мнения: 2085
На схемата е така да, ама това е схема от преди 50 соц години.
Това,че схемата е социалистическа не е аргумент за да казваш,че е грешна.
Има схеми и закони не само в електротехниката от преди стотици години и са се доказали
Сещам се за един закон в електротехниката от 1827 год.
Излишно е да се теоритизира само заради спор да става.
hidrazin
- майстор
- На линия
- Мнения: 25879
Ееее... И двамата хем сте прави, хем не. По принцип контакти не е желателно да се запаралелват. И то не толкова заради различното им съпротивление а заради разликите във време при включване и изключване. Винаги някой от трите залепва преди останалите и някой отлепя последен. Точно тези контакти отнасят удара.
Не че и аз не запаралелвам контакти когато имам останали в повече, но гледам една контактна група да може да понесе товара. После когато товара вече е включен, втория контакт поема част от товара и му се облекчава работата.

Не че и аз не запаралелвам контакти когато имам останали в повече, но гледам една контактна група да може да понесе товара. После когато товара вече е включен, втория контакт поема част от товара и му се облекчава работата.
Тема "свързване на контактор" | Включи се в дискусията:
Сподели форума:
Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:
Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook:
Имаш нужда от подходящ професионалист за дома?
- Преустройство, ремонт и реновиране
- ↳ Вашите ремонти
- ↳ Кухня
- ↳ Баня
- ↳ Дневна
- ↳ Спалня
- ↳ Детска
- ↳ Градина
- ↳ Коридор
- ↳ Тераса и балкон
- Направи сам
- ↳ Направи сам
- ↳ Ремонтирай сам
- ↳ Къде е по-евтино?
- ↳ Дърводелство
- ↳ Ел. инструменти
- ↳ Металообработване
- ↳ Конкурс "Направи сам 2012"
- Строителство
- ↳ Всичко за вилата
- ↳ Къщи
- ↳ Саниране
- ↳ Хидроизолация
- ↳ Пасивни и нискоенергийни сгради
- Сухо строителство
- ↳ Окачени тавани
- ↳ Преградни стени и предстенни обшивки
- ↳ Сухи и повдигнати подове
- ↳ Декоративни елементи - колони, трегери, сводове и др.
- ↳ Всичко за гипскартона и гипсфазера
- Въпроси и Отговори
- ↳ Полезни съвети
- ↳ Автомобили
- ↳ Партньори
- ↳ Боядисване и Декориране
- ↳ Вентилация, климатици и термопомпи
- ↳ Водоснабдяване и канализация.
- ↳ Всичко за ремонта
- ↳ Електротехника
- ↳ Отопление
- ↳ Газификация
- ↳ Електроника и Схеми
- ↳ Газобетон
- ↳ От всичко по малко
- ↳ Компютри и периферия
- ↳ Уеб дизайн, PHP, MySQL, JavaScript, HTML..
- ↳ Мобилни устройства, GSM-и
- ↳ Нека се запознаем
- ↳ Recycle Bin
- Статии
- ↳ Практични решения
- ↳ Качване на снимки
- ↳ Какви статии искате?
- ↳ Готварство, туршии и зимнина
- ↳ Отмора и шеги
- ↳ От нищо нещо
- ↳ Не е за вярване
- ↳ Литература
- ↳ Връзки към Интересни сайтове
- Магазин
- ↳ Препоръки и Мнения за он-лайн магазина
- ↳ Крадeни инструменти !!!